Woche der Wärmepumpe

Während der Woche der Wärmepumpe haben Sie bundesweit die Möglichkeit, die innovative Wärmepumpentechnologie näher kennenzulernen. Mit über 50 Informationsveranstaltungen beteiligt sich Viessmann Climate Solutions an der Aktionswoche und lädt Sie herzlich ein – vor Ort oder online – dabei zu sein.

Mehr erfahren →
Woche der Wärmepumpe
abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 
Beantwortet! Gehe zur Lösung.

Umwälzpumpe Grundfos Alpha2 L 60 BP läuft nicht

Hallo,

 

an meiner Heizungsanlage (Vitocrossal 300 u. Vitotronic 200) ist eine Pumpeneinheit mit der Umwälzpumpe Grundfos Alpha2 L 60 BP für den Heizkreis "Heizkörper" installiert. Diese Ausführung der Grundfos Pumpe scheint eine Spezialversion von Viessmann als integrierte Pumpeneinheit zu sein.

Typenschild:

P-N: 59200224

P-C: 1101VIETF110

VI Alpha2L 60 BP

VF7831365

 

Die Pumpe wird von der nur Heizung "freigeschaltet", bekommt also Ihren Betriebsstrom über ein Relais der Steuerung.

Der Heizkreis wird nicht warm, obwohl Vorlauftemperatur hoch und Rücklauf kalt -> Pumpe läuft nicht.

Die Pumpe läuft beim Start der Heizung kurz an und bleibt dann auf "Power On" stehen. In der Beschreibung von Grundfos für die Alpha2 L Pumpenfamilie steht als Problembehebung:

a. Fehler Spannungsversorgung (gemessen - kann nicht die Ursache sein)

b. Pumpe blockiert - Lösung: Verunreinigung entfernen

 

Frage:

Wie kann die Pumpe ausgebaut und gereinigt werden?

(Die Pumpe ist in der Pumpeneinheit fest montiert, es gibt wohl lediglich die Möglichkeit über 4 Innensechskantschrauben den Pumpenmotor vom Gusskörper abzuschrauben)

 

Vielen Dank im Voraus,

Gruß Camille Marbach

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen
Hallo C_Marbach,

die Demontage und Reinigung der Pumpe solltest du auf jeden Fall einem Fachbetrieb überlassen. Im ungünstigsten Fall kannst du nämlich eine kleine Überschwämmung verursachen.

Wie @Franky bereits geschrieben hat, liegt die Vermutung allerdings nahe, dass die Pumpe nicht blockiert ist, sondern einen internen Defekt hat. Daher solltest du die Anlage ohnehin mal von einem Fachbetrieb prüfen und die Pumpe dann ggf. tauschen lassen.

Beste Grüße °be

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

5 ANTWORTEN 5
Im Normalfall nimmt man nur den Pumpenmotor ab, indem die vier Inbusschrauben gelöst werden.
Sofern eine Verunreinigung vorliegt, kommt man so auch ganz gut ran.
Ich denke allerdings eher, dass der Anker einen Defekt hat. Trotzdem schadet es nicht, den Motor abzunehmen.
Denk aber dran, die Therme vorher zu entleeren.

Wenn man die 4 Inbusschrauben löst gibt es 2 Möglichkeiten.

1) Der Motor (Feld) wird abgezogen und der Anker bleibt auf dem Grundblock mit der vorderen Lagerschale kleben.
2) der Motor inkl. Schaufelrad ist gelöst.

Bei 1) muss man die Lagerschale lösen. Sie klebt mit der Flachdichtung auf dem Grundblock.

So war es bei mir.

Der Rest wurde ja schon geschrieben.

Viel Erfolg.

Hallo C_Marbach,

die Demontage und Reinigung der Pumpe solltest du auf jeden Fall einem Fachbetrieb überlassen. Im ungünstigsten Fall kannst du nämlich eine kleine Überschwämmung verursachen.

Wie @Franky bereits geschrieben hat, liegt die Vermutung allerdings nahe, dass die Pumpe nicht blockiert ist, sondern einen internen Defekt hat. Daher solltest du die Anlage ohnehin mal von einem Fachbetrieb prüfen und die Pumpe dann ggf. tauschen lassen.

Beste Grüße °be
Hallo,

vielen Dank für die Antworten.
Ich habe nach Abstellen des Heizkreislaufs und Ablassen des Drucks durch das Füllventil die Pumpe demontiert. Das hat alles problemlos funktioniert, leider war an der Pumpe nichts festzustellen, also weder Verunreinigung noch Festsitz.

Heute wird nun der Heizungsbauer kommen und eine neue Pumpe einbauen. Dann allerdings nicht mehr in die Viessmann Pumpengruppe (gusseiserner Block), sondern mit Rohren und Ventilen, sodass die Pumpe in Zukunft einfacher wartbar wird.

Gruß C. Marbach
Das kommt drauf an, wer die Pumpengruppe eingebaut hat und wo.

Wenn die Gruppe (Divicon) direkt hinten am Kessel eingebaut ist (seitlicher Abgang), dann sind dort normal zwei Kugelventile vorhanden. In dem Divicon selbst sind 2 Ventile, so dass die Pumpe leicht ohne Wasser ablassen gewechselt werden kann.
Wie gesagt, kommt auf den ersten HB an.

Siehe Seite 4:
http://www.viessmann.com/vires/product_documents/5481336VMA00001_1.PDF
Top-Lösungsautoren