Hallo an Alle, die mir mit der Einstellung in 2 Codierungs - ebenen meiner zukünftigen
Regelung Vitotronic 300 helfen können.
Konkret geht es um 2 gemischte Heizkreise mit 1 Speicher
Welche Auswahl müsste ich bei der Anlagenausführung bei Codierung 1 bei 00:...... wählen .....im Moment wird HK 2 über eine Vitotronic 050 geregelt, da die Vitotronic 200 nur 1 Mischer regeln kann.
Hallo heizer61,
du musst das Schema 00:8 einstellen (Heizkreis M2 und Heizkreis M3 mit Trinkwassererwärmung).
Vielen Dank, auch wenn wenn ein gemischter Heizkreis erst später akiviert verwendet werden soll,
Kann ich den derzeit installierten Vitotronic 050 auch nur in Mischerfunktion betreiben, und Ihn als 2ten gemischten Hkreis von der Vitotronic 300 aus regeln.?
Nur wenn die Vitotronic 300 als Kesselkreisregelung verwendet wird. Die Regelungen müssen dann über ein zusätzliches LON-Modul miteinander verbunden werden, um zu kommunizieren.
Ist aber auch wieder davon abhängig, welche Vitotronic 300 du jetzt im Einsatz hast.