Während der Kalibrierung läuft die Heizkreispumpe nicht und der Temperaturwächter spricht bei ca. 90 °C an, da ja keine Wärme abgenommen werden kann (Fehlercode F.345/F.373). Mein Viesmann Heizungsfachbetrieb hat noch keine Lösung.
Heizkessel Vitodens 333F-B3TF. Einbau September 2019.
Läuft die Pumpe überhaupt ? Bzw. wird sie angesteuert ?
Vorrang der Trinkwassererwärmung kann über Parameter eingestellt werden, was ist eingestellt? (Parameter 933.3 und 934.3, sind in Heizkreis 1-2-3).
Ist eine hydraulische Weiche oder eine Systemtrennung vorhanden? Nur ein Mischer, richtig? Bitte beschreibe die Hydraulik genauer.
Die Soll-Temperaturen und das Pumpenein- und -ausschaltverhalten hängt vor allem von den eingestellten Zeiten, Soll-Temperaturen und Heizkennlinien und der Aussentemperatur ab sowie einigen weiteren Parametern. Bei zwei Heizkreisen (Radiatoren und FBH) gibt es also zwei Heizkennlinien.
Bitte gib für jeden der beiden Heizkreise die folgenden Einstellungen an:
Heizzeiten von-bis, die Soll-Raumtemperaturen (normal, reduziert, Komfort), die Neigung und das Niveau der Heizkennlinie.
Sind Thermostatventile vorhanden? Wenn ja, wie sind diese eingestellt?
Wird rein witterungsgeführt geheizt oder mit Raumeinfluss?