Liebe Experten,

ich brauche dringend Ihre Hilfe.
Der Heizungsbauer tauscht auf Verdacht ein Teil nach dem anderen.
Jetzt soll die Uhr dran sein.
Ich bin am überlegen eine gebrauchte Einheit der Trimatik zu erwerben, da ich mich nicht sicher bin, ob es nur an der Uhr liegt.
Kann eine Trimatik 7450365 durch eine 7450367 ersetzt werden?
Muss sie speziell für Gas sein oder wurden die selben Steuerungen auch bei Öl verbaut?
Vielen Dank für eure Hilfe!

12 ANTWORTEN 12

Laut Kompatiblitätscheck nicht erlaubt.

Die Regelung kann in Öl- und Gasanlagen gleichermaßen eingesetzt werden, der Codierstecker ist hier ausschlaggebend.

 

Was funktioniert denn an deiner Anlage nicht ?

Vielen Dank für deine Antwort!
Das Problem ist, dass die Heizung nicht mehr lief und auf dem Display nur mehr die Pfeile am Rand angezeigt wurden. Es wechselte ein grünes und ein rotes Lämpchen, die abwechselnd blinkten.
Daraufhin wurde ein Schaltmodul oberhalb des Gasdruckwächters getauscht. Das Blinken war weg aber am Display in Ruhestellung immer noch keine normale Anzeige. Aber kleine Flamme. Brenner springt nicht an.
Grünes Lämpchen immer auf Nachtabsenkung, obwohl Uhrzeit korrekt eingestellt ist.


Daraufhin wurde der Gasdruckwächter getauscht. Gleiches Problem. Nun läuft die Heizung auf Kaminkehrerstellung.
Nun möchte der Heizungsbauer die Uhr für 600 € auf Verdacht wechseln. Ich fürchte, dass das auch wieder nicht ausreicht?
Wäre sehr dankbar für Tipps.

Bei der Digitalschaltuhr sollte zuerst die Codierung überprüft werden.  Da die Gangreserve nach 10 Jahren sicher platt ist, stellt sich die Tageszeit zurück.

Codieradresse 00 muss auf 15 stehen. Die stellt sich gerne mal zurück auf 00. Adresse 01 dann 00.

Wenn nun oben alle Dreiecke erscheinen, zuerst mit Taste 1-7 und dem Drehrädchen den aktuellen Wochentag einstellen. 1 für Montag, 7 für Sonntag. Nach loslassen sollten nun 4 Nullen erscheinen. Die aktuelle Tageszeit kannst nun mit der Uhr-Taste und Drehrädchen einstellen.

1000000000000000 Dankeschöööööön.
Es funktioniert!

 

Herliche Grüße

Joe

Danke für die Rückmeldung. Schön, dass es wieder funzt.

Guten Morgen,

darf ich nochmals ein Problem schildern?
Es scheint noch irgendetwas verstellt zu sein, den die Vorlauftemperatur wird nicht mehr über ca 38 Grad, egal, wie ich die Heizlinien verstelle bzw am Raumthermostat hochdrehe. Die Vorlauftemperatur fällt dann bis ca 30 Grad wie de Rücklauftemperatur ab, bevor der Brenner wieder anläuft. Dadurch haben wir eine gewisse Grundwärme im Haus. Es dauert jedoch sehr lange, bis die Räume einigermaßen auf 20 Grad kommen und gerade für das Arbeitszimmer ist das zu wenig.
Ich wäre sehr dankbar über einen Lösungshinweis.
Viele Grüße

Joe

Kommt der Kessel auch nicht drüber raus,wenn du die Schornsteinfegerfunktion einschaltest ?

Hallo,
doch, bei der Kaminkehrerschaltung kommt er deutlich über die Temperatur und die Heizkörper werden schön warm.

Es muss also in der Regelung ein Problem sein. Im Prinzip bist soweit wie vorher.

Mit der Trimatik bin ich allerdings schon länger nicht mehr in Kontakt gekommen  ich wüsste also momentan nicht,bei welcher Codierung man nachschauen müsste. Wenn es denn ein Codierfehler ist.

nein, dank deiner Hilfe bin ich schon viel weiter wie vorher, da die Heizung ja nun heizt, wenn auch noch nicht ganz so warm.
Nun habe ich in der Serviceanleitung geblättert und gesehen, dass es eine maximale Temperaturbegrenzung gibt. Dort war 06.00 eingestellt, was wohl eine Temperaturbegrenzung der Vorlauftemperatur von 37 Grad bedeutet.
Habe nun auf 06.10 (Codierung im Auslieferungszustand) gestellt.
Mal abwarten was sich tut.

Siehe da, die Temperatur ist wieder normal.
Danke nochmal.

Da hat sich diese Codierung vermutlich mit verstellt,als der Kessel ausgefallen war.