Hallo lieber Service,
ich habe einen Atola-Gasbrenner mit der Trimatic Seriennr. 7450 365 und der Fabrikationsnummer 6116736. Ich bekomme die Fehlermeldung S 7 8 und die beiden LEDs rot und grün blinken abwechselnd. Ich habe die Anlage reseted und aus- und wieder eingeschaltet. Aber die Störung bleibt. Können Sie mir bitte weiterhelfen?
Grüße.
Hallo @LäuferE6
Fehler 78 wird gemeldet, dass die Vorbereitung der WS/-RS-Fernbedienung fehlt. Sollten Sie diese nicht haben, ist es notwendig, die Codieradresse 20 von 01 auf 00 einzustellen.
VG
Hallo divanc,
vielen Dank für den Tipp, die Fehlermeldung ist erloschen. Jetzt ist die Frage, warum der Fehler gekommen ist. Davor hat die WS-/RS-Fernbedienung funktioniert. Kann das mit der Abfall der Außentemperatur auf <0°C zusammenhängen?
Hallo @LäuferE6
Am Niederspannungsanschluss 58 hat Trimatik erkannt, dass eine WS/-RS-Fernbedienung oder ein Raumfühler angeschlossen ist und ändert daher automatisch die Codieradresse 20.
VG