Moin zusammen,
Unsere ca 34 Jahre Viessmann Trimatik Atola macht Probleme bei den heizeinstellungen.
Seitdem wir für das Erdgeschoss einen Pelletofen haben, wollten wir unsere heizzeiten der Atola etwas reduzieren.
Ziel: mit der Heizung das Haus auf ca 19 Grad Grundtemperatur zu bekommen und den Rest auf Bedarf durch den Pelletofen erledigen.
In dem vergangenen Winter sind wir mit den Einstellungen aus dem Bild gut gefahren, mit Ausnahme vom hohen Gasverbrauch...
Erste Versuche das heizniveau zu senken waren erfolgreich, aber seit geraumer Zeit bekommen wir folgende Probleme:
Die Heizung geht in den Nachtmodus, obwohl der Tag Modus aktiv ist. Siehe Bild: SU1= ist aktiv aber Nachtmodus Led ist an
Vermutung: es liegt an zu niedrigen Werten für Niveau und Neigung. Wenn wir diese step-by-steo erhöhen müssen wir enorme Erhöhungen vornehmen bis die Heizung anspringt.
Seiteneffekt: die Heizung fährt so hohe Vorlauftemperaturen, die nicht abgenommen werden und dann steigt sie mit Übertemperatur aus.
Hat jemand eine Idee woran es liegen könnte?
Kann es an fehlerhaften werten vom Außentemperaturfühler kommen? Wie hoch muss der gemessene Widerstand (?) im Verhältnis zur Außentemperatur sein? Aktuell liegt der Widerstand bei 520 Ohm und 3 Grad Außentemperatur, das sollte passen meinen Recherchen nach?! 😞
Versuche mal Folgendes:
Strom abschalten, heble die Schaltuhr mit einem Schraubendreher nach vorne heraus, ziehe die orange Reglerbox am Klappbügel heraus. Dann alle DIP-Schalter (kleine, weiße Schieber) hin- und herbewegen (vorher Einstellung notieren). Box und Uhr ruhig auch ein paar mal rein- und rausziehen. Das Gleiche auch mit allen Drehreglern machen.
Der Grund ist, dass sich mit dem Alter häufig eine Oxidschicht bildet die dieses Fehlerbild verursachen kann und beim o.g. Vorgehen abgeschliffen wird.
Wenn das nicht hilft müsste man die Elektronikbox wechseln.
Oder gleich eine neue Vitotronic draufsetzen. Die neuen passen problemlos auf den alten Kessel.
Danke für die ausführliche Beschreibung!
Habe es soweit durchgeführt.
Direktes Ergebnis:
# Nachtmodus Led direkt nach einschalten ausgegangen
# Nachtmodus Led direkt wieder an
# dann im Wechsel LED aus
# Umwälzpumpe für 2 Sekunden an
# Nachtmodus wieder an
So wiederholt es sich aktuell seit ca 10 min.
Jetzt erstmal über Nacht abwarten, ob wir morgen wieder kalt aufwachen?