Hallo,
es geht um einen Atola AH 24 Kessel mit Trimatik. In letzer Zeit ist häufig die Zündflamme erloschen. Die Thermospannung am Thermoelement beträgt 15mV, also ok. Jedoch kommt am Gassteuerungsgerät nur eine Spannung von 4,5mV an. Das ist leider für einen störungsfreien Betrieb zu wenig. unter 4,4mV dreht das Gerät die Gaszufuhr ab.
Es fallen also am Kessel-Sicherheitstemperaturbegrenzer(STB) Typ RAK 21.3/2643, Landis u. Gyr ganze 11,5mV ab.
Quizzfrage: Was was muss getauscht werden, Thermoelement oder STB?
Danke für Kommentare & Grüße
Henning
Gelöst! Gehe zu Lösung.