abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 
Beantwortet! Gehe zur Lösung.

Thermospannung fällt am STB stark ab

Hallo,

es geht um einen Atola AH 24 Kessel mit Trimatik. In letzer Zeit ist häufig die Zündflamme erloschen. Die Thermospannung am Thermoelement beträgt 15mV, also ok. Jedoch kommt am Gassteuerungsgerät nur eine Spannung von 4,5mV an. Das ist leider für einen störungsfreien Betrieb zu wenig. unter 4,4mV dreht das Gerät die Gaszufuhr ab.

Es fallen also am Kessel-Sicherheitstemperaturbegrenzer(STB) Typ RAK 21.3/2643, Landis u. Gyr ganze 11,5mV ab.

Quizzfrage: Was was muss getauscht werden, Thermoelement oder STB?

 

Danke für Kommentare & Grüße

Henning

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen
Hallo hsommerkamp,

da das Thermoelement ja die 15 mV bringt, müsste hier der STB geprüft werden. Die Thermospannung sollte vor dem STB min. 10 mV und dahinter min. 5 mV betragen.

Beste Grüße °pa
Viele Grüße
Patrick vom Customer-Care-Team

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

2 ANTWORTEN 2
Hallo hsommerkamp,

da das Thermoelement ja die 15 mV bringt, müsste hier der STB geprüft werden. Die Thermospannung sollte vor dem STB min. 10 mV und dahinter min. 5 mV betragen.

Beste Grüße °pa
Viele Grüße
Patrick vom Customer-Care-Team
Hier sollte aus Erfahrung konsequent alles erneuert werden.
Also Thermoelement, Millivolt STB, Magneteinsatz sowie Leitungen.

Am Ende stehen deutlich über 200€ an Material auf der Rechnung.
Mir würde sich die Frage stellen, ob man das bei einem Halbautomaten noch investieren sollte...
Top-Lösungsautoren