Guten Tag, 

Ich habe kürzlich meinen Gastherme (Vitodens 100-W) über einen Heizungsfirma (ETS Wilhelm Mulhouse) warten lassen. Dem Mitarbeiter habe ich gegenüber erwähnt, dass die Temperaturen im Gaskessel oft sehr hoch sind und sehr oft über 80 Grad (teilweise bis zu 89 Grad) betragen. Ich habe ein paar Fotos gemacht. Sie zeigen die Temperaturen parallel zur Tageszeit und zur Einstellung des Thermostats an. Der Mitarbeiter, der an diesem Tag anwesend war, sagte mir,  dass es nicht normal sei wenn die Temperaturen weiterhin so hoch sind. Ich glaube, dass die Gastherme einfach falsch eingestellt ist.  Leider kann ich nicht jedoch keine manuellen Änderungen der eingestellten Temperaturen (Wasser 55Grad und Heizung 80 Grad) vornehmen. Ich habe gelesen dass für das Wasser 45/55 Grad und für die Heizung 75/80 Grad reichen. Ich habe Sorge, dass ich einen zu hohen Gasverbrauch haben werden, wenn die Temperaturwerte so bleiben. Zum Kontext: Ich lebe in einer Mietwohnung in einem sanierten, aber eher schlecht gedämmten Altbau und wir haben hier einen Durchlauferhitzer. Der Modus ist auf „Comfort eingestellt“. Ich vermute dass da Änderungen nur über einen Fachmann gehen, oder? Was meinen Sie? Sind die Temperaturen korrekt oder änderungswürdig. Wenn letzteres zutrifft, wie Jann ich das selber machen? Bisher haben die Temperaturanzeige wie in der Gebrauchsanweisung nicht geblinkt so dass ich die Temperaturen manuell verändern konnte. Es wirkt alles wie „eingefroren“ bei den Einstellungen Ich danke herzliche für Ihre Hilfe.

image0.jpeg
image2.jpeg
image3.jpeg
image1.jpeg
image4.jpeg
1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen

Ja, Komfort erfordert etwas mehr Bereitschaftsenergie.

Die Funktion sollte sich eigentlich auch von dir ausschalten lassen. Da ich das Gerät in der Ersatzteil-App aber nicht identifizieren kann, fehlt mir die Anleitung.

Im Allgemeinen müssen dafür nur die Zeitphasen für das Warmwasser gelöscht werden. Oder die Zeitphasen so angepasst werden, dass die Funktion nur aktiv ist, wo auch WW gebraucht wird.

Warmwasser steht natürlich auch ausserhalb der Zeiten zur Verfügung. Es dauert nur etwas länger, bis es am Hahn angelangt ist, weil nun auch der Wärmetauscher erstmal aufgeheizt werden muss.

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

6 ANTWORTEN 6

Nun, wenn die Therme ein Durchlauferhitzer ist, muss die Vorlauftemperatur während der WW-Bereitung schon sehr hoch sein. Möglicherweise ist auch der Hochleistungswärmetauscher für das WW schon etwas verkalkt. Um die Auslauftemperatur aber aufrecht zu halten, wird die Brennerleistung bis Maximum erhöht.

Wie alt ist das Gerät ? Schreib am Besten mal die Seriennummer.

Hallo Franky,

erstmal VIELEN DANK für deine Hilfe. Hier sind noch weitere Bilder... zwecks Seriennummer.

Gruss Doro

IMG_6334.jpg
IMG_6333.jpg
IMG_6335.jpg

Offenbar ist das Gerät nicht für den deutschen Markt bestimmt ? Zumindest sagt die App,Materialnummer unbekannt.

Darauf deutet auch der Aufkleber.,wo Fr,( für Frankreich?) aufgedruckt ist.

 Es gilt trotzdem das Geschriebene.

Da auf dem einen Bild noch Komfort zu lesen ist: Komfort steht hier für die WW- Bereitung,nehm.ich an. Hier wird der WW- Wärmetauscher immer auf Temperatur gehalten,damit das WW ein klein wenig schneller anliegt.  Und wahrscheinlich hast auf die Therme geschaut,wo das Aufheizen des WT gerade beendet wurde?

Oder werden auch die Heizkörper so heiß ? Desweiteren: Gibt's einen Aussenfühler ? Und wie hoch ist die Temperatur während der WW- Entnahme ?

Hallo!

Ich vermute auch dass die Komfort Einstelllung die Ursache für die dauerhafte Heizung/hohe Temperatur ist. Das WW ist schon sehr heiss, genaue Temperatur kann ich nicht sagen. So wie ich es in den Unterlagen entnommen habe kann die Komfort-Einstellung aber nur von dem Fachmann wieder gelöst werden, oder?  Und mal blöd gefragt: die Komofort-Einstellung benötigt doch insgesamt viel mehr Energie (was zu höheren Kosten führt) oder?

 

Ja, Komfort erfordert etwas mehr Bereitschaftsenergie.

Die Funktion sollte sich eigentlich auch von dir ausschalten lassen. Da ich das Gerät in der Ersatzteil-App aber nicht identifizieren kann, fehlt mir die Anleitung.

Im Allgemeinen müssen dafür nur die Zeitphasen für das Warmwasser gelöscht werden. Oder die Zeitphasen so angepasst werden, dass die Funktion nur aktiv ist, wo auch WW gebraucht wird.

Warmwasser steht natürlich auch ausserhalb der Zeiten zur Verfügung. Es dauert nur etwas länger, bis es am Hahn angelangt ist, weil nun auch der Wärmetauscher erstmal aufgeheizt werden muss.

Vielen Dank, Ich habe es versucht, so wie es in der Anleitung steht, aber das hat nicht geklappt Da muss wohl leider doch noch mal jmd. von Extern kommen 😕

 