Seit drei Tagen haben wir mit der Vitodens 333-F unseren neuen Heizkessel in Betrieb. Angeschlossen ist eine Athe Term Fussbodenheizung.
Es gelingt mir jedoch nicht, die Anlage so weit zu drosseln (Aussentemparatur z. Zeit. 7° C), dass im den Räumen eine Temperatur von ca. 22 ° C steht einer gewünschten Temperatur von 18-19° C besteht. Solltemperatur ist im Augenblick auf 16° eingestellt. Jedoch ohnen Wirkung. Die Heizkennlinie zeigt die Neigung 0,2 / Niveau 5. Da müsste sich bei der derzeitigen Aussentemperatur eine Vorlauftemperatur von ca. 23° C einstellen. Tatsächlich sind es laut externer Anzeige 41° C. Der Brenner läuft ohne Pause durch. Es ergibt sich im Vergleich zum Kesselvorgänger ein stark erhöhter Gasverbrauch. Was ist der Grund für den eigentümlichen Betiebszustand?