Hallo,
die im Betreff genannte Anlage ist nun seit etwas mehr als 2 Monaten in Betrieb, der Außensensor zeigt eine um durchschnittlich 4°C höhere Temperatur an. Am Montageort des Sensors kann es nicht liegen, da ich mit mehreren unterschiedlichen Thermometern (direkt neben dem Außensensor montiert) die Werte verglichen hatte.
Gibt es vielleicht eine Möglichkeit, den Außensensor zu kalibrieren?
Danke schon jetzt für die Antworten.
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Hallo,
Ja, das steht auf Seite 65 unten
https://www.viessmann.com/vires/product_documents/5855207VSA00003_1.PDF
896.0 „Anzeigekorrektur Außentemperatur“
VG
Hallo,
Ja, das steht auf Seite 65 unten
https://www.viessmann.com/vires/product_documents/5855207VSA00003_1.PDF
896.0 „Anzeigekorrektur Außentemperatur“
VG
Vielen herzlichen Dank!