abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 
Beantwortet! Gehe zur Lösung.

Temperatur-Außensensor Vitodens 222-F B2SF-19 zeigt konsequent um 4° höhere Temperatur an

Hallo,

die im Betreff genannte Anlage ist nun seit etwas mehr als 2 Monaten in Betrieb, der Außensensor zeigt eine um durchschnittlich 4°C höhere Temperatur an. Am Montageort des Sensors kann es nicht liegen, da ich mit mehreren unterschiedlichen Thermometern (direkt neben dem Außensensor montiert) die Werte verglichen hatte.

Gibt es vielleicht eine Möglichkeit, den Außensensor zu kalibrieren?

Danke schon jetzt für die Antworten.

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen

Hallo,

 

Ja, das steht auf Seite 65 unten

 

https://www.viessmann.com/vires/product_documents/5855207VSA00003_1.PDF

 

896.0 „Anzeigekorrektur Außentemperatur“

 

VG

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

2 ANTWORTEN 2

Hallo,

 

Ja, das steht auf Seite 65 unten

 

https://www.viessmann.com/vires/product_documents/5855207VSA00003_1.PDF

 

896.0 „Anzeigekorrektur Außentemperatur“

 

VG

Vielen herzlichen Dank!

Top-Lösungsautoren