Teile-Nummer Standard-Bedieneinheit Vitodens 200

Liebe Experten,

ich betreibe eine Vitodens 200 mit Standard-Bedieneinheit. Das Display funktionert seit gestern nicht mehr (keinerlei Anzeige), die Heizung funktioniert anscheinend trotzdem ganz normal. Mehrmaliges Ein- und Ausschalten änderte nichts, auch die Anlage (über eine externe Sicherung) ca. 2 Minuten komplett vom Stromnetz zu trennen brachte nichts.

Meine erste Frage: Gibt es einen "Trick", um das Display wieder zur Anzeige zu bewegen?

 

Falls nein :

Meine Regelung hat die Teilenummer 7404539227353107.  Die ersten 7 Ziffern sind etwas hervorgehoben.

Passen als Ersatz alle Regelungen, deren Seriennummern mit "7404539" beginnen (z.B. "7404539211337106") oder kommt es für die Kompatibilität auch auf die nachfolgenden 9 Ziffern an? Bedeutet eine höhere Seriennummer (hintere 9 Stellen) auch ein neueres Produktions-Datum?

Muss eine Austausch-Regelung individuell an meine Therme angepasst werden (speziell initialisiert) oder kann man sie einfach anschließen und sie sollte direkt laufen?

 

Vielen Dank und viele Grüße

Frank O.

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen
Hallo Frank,

wie sieht es mit der grünen und roten LED aus, leuchten die noch? Wenn nicht ist entweder die Feinsicherung defekt oder das Netzteil.

Das Bedienteil kann gegeneinader getauscht werden. Danach muss es neu konfiguriert werden aber eins nach dem anderen. Prüfe erst mal die LEDs

Grüße °pa
Viele Grüße
Patrick vom Customer-Care-Team

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

4 ANTWORTEN 4
Hallo Frank,

wie sieht es mit der grünen und roten LED aus, leuchten die noch? Wenn nicht ist entweder die Feinsicherung defekt oder das Netzteil.

Das Bedienteil kann gegeneinader getauscht werden. Danach muss es neu konfiguriert werden aber eins nach dem anderen. Prüfe erst mal die LEDs

Grüße °pa
Viele Grüße
Patrick vom Customer-Care-Team
Vielen Dank für für die schnelle Antwort, Patrick!

Die beiden LEDs leuchten grundsätzlich. Die rote nur kurz z.B. beim Abschalten, die grüne wie üblich wenn der Brenner läuft.

VG - Frank
Du kannst das defekte Bauteil mal aus dem Bedienteilschacht herausnehmen und die hinteren Kontakte überprüfen. Es kann sein, dass diese korrodiert sind. Wenn es trotzdem nicht geht, setze das andere Bedienteil ein und prüfe, wie die Anlage reagiert und ob eine Störung angezeigt wird.

Grüße °pa
Viele Grüße
Patrick vom Customer-Care-Team
OK, vielen Dank einstweilen für die zeitnahe und freundliche Unterstützung!