KD war zur Wartung hier und hat die Ionisationselektrode getauscht.
Welche Arbeiten sollte der Monteur durchgeführt haben ?
Suche insofern eine Wartungs-Checkliste für den Vitodens 333F.
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Zur Wartung gehört das überprüfen und ggf reinigen von Wärmetauscher und Brenner, das überprüfen und ggf erneuern von Elektroden und Dichtungen.
Wichtig!! Befestigungsschrauben hierbei nur mit den angegebenen Anzugsmomenten anziehen.
Messen von Gasfließdruck und Abgasanalyse.
Reinigen des Kondensatsifons.
Überprüfen des Vordruckes des Ausdehnungsgefäßes.
Ggf reinigen des Schmutzfängers.
Ich teste immer noch die Leichtgängigkeit des Umschaltventiles.
Ggf sollte man bei entsprechender Wasserhärte den Wärmetauscher entkalken.
Hallo naukib,
den Ausführungen von Hausdoc ist nichts hinzuzufügen. In der angehängten Serviceanleitung sind die bei der Wartung durchzuführenden Maßnahmen näher beschrieben.
Beste Grüße °ja
Zur Wartung gehört das überprüfen und ggf reinigen von Wärmetauscher und Brenner, das überprüfen und ggf erneuern von Elektroden und Dichtungen.
Wichtig!! Befestigungsschrauben hierbei nur mit den angegebenen Anzugsmomenten anziehen.
Messen von Gasfließdruck und Abgasanalyse.
Reinigen des Kondensatsifons.
Überprüfen des Vordruckes des Ausdehnungsgefäßes.
Ggf reinigen des Schmutzfängers.
Ich teste immer noch die Leichtgängigkeit des Umschaltventiles.
Ggf sollte man bei entsprechender Wasserhärte den Wärmetauscher entkalken.
Hallo naukib,
den Ausführungen von Hausdoc ist nichts hinzuzufügen. In der angehängten Serviceanleitung sind die bei der Wartung durchzuführenden Maßnahmen näher beschrieben.
Beste Grüße °ja