Störungsmeldung an Pendola Typ PUL

Fehleranzeige F:1, Kurzabfrage 05:32. Bestellte Wartungsfirma findet keinen Fehler zur Reparatur.

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen
Hallo Wihue,

hier muss dein Fachbetrieb das Gebläse und den Luftdruckschalter prüfen.

Viele Grüße
Flo

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

4 ANTWORTEN 4
Hallo Wihue,

hier muss dein Fachbetrieb das Gebläse und den Luftdruckschalter prüfen.

Viele Grüße
Flo

Danke für den HInweis. Vorher hatte der Wartungs-Fachbetrieb und nachfolgend der Viessmann-Service das Gebläse erneuert, die Gasdrücke geprüft und die Düsenplatte gereinigt. Die Therme ging weiter auf Störung und die Wartungsfirma sagt: Neues Gerät kaufen. Nach Deinem HInweis hab ich an den Kontakten zum Druckschalter gerüttelt und auf deen Schalter etwas geklopft. Ergebnis: die Therme startet wieder.

Den Druckschalter will ich nun wechseln. Welcher Druckschalter muss es für die Geräte-Nr.: 7520 555 00610 sein?

Der Druckschalter hat die Bestellnummer 7819190.

Viele Grüße
Flo