Hallo zusammen,

ich bin verzweifelt auf der Suche nach einer Problemlösung.

Vielleicht hatte jemand bereits denselben Fall.

Ich habe den Eindruck, alle anderen  - Installateuer, Viessmann-Monteur und Kaminkehrer, sind auch ratlos.

Ich habe aber auch absolut nicht den Eindruck, dass diese inkompetent wären, ganz im Gegenteil.

 

Immer wieder kommt es zu Störungen mit der Anzeige Feuerungsautomat Eb.

Ganz selten auch mal Feuerungsautomat EE.

 

Die Elektrode wurden bereits mehrfach innerhalb von einem Jahr getauscht.

Der Kaminkehrer hatte bereits alle Messungen vorgenommen, nichts ist wohl undicht.

Ventile etc. wurden gesäubert...

 

Für jede Hilfe wären wir sehr dankbar!

4 ANTWORTEN 4

Hey habe dasselbe Problem hast du schon herausgefunden woran das liegt

Als Erstes müsstest mal schreiben, um welches Gerät sich überhaupt handelt. Seriennummer?

Wenn es z.B. um eine Vitodens 200 geht, bedeutet der Fehler Eb, dass die Wärmeabnahme während des Kalibrierens zu gering ist. Das kann z.B. vorkommen, wenn die Therme frühmorgens startet, die Thermostate aber noch(teilweise) geschlossen sind. Aber auch Lufteinschlüsse können verantwortlich sein.

EE hingegen betrifft alles, was die Verbrennung betrifft. Also Elektroden, Verkabelung derselben, Zündtrafo, verschmutzter Brennerraum. Auch ein zugesetzter Kondensatablauf.

Es geht um die vitodens 300-W 

3ae6e3e3-5893-4246-8980-e6e4922621f5.jpeg

Hallo Ahmet, 

wenn noch nicht geschehen, dann Fachbetrieb informieren und die von Franky genannten Punkte, sowie die Maßnahmen aus der Serviceanleitung auf Seite 63 und 64 prüfen lassen. 

Viele Grüße
Patrick vom Customer-Care-Team