abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 

Störung Viessmann Eurola Hersteller-Nr.: 732905307274 Typ: 1642130

Hallo, bei meiner Eurola Gasheizung (Hersteller-Nr.: 732905307274 Typ: 1642130) tritt eine Störung auf:

7-Segment-Anzeige: 0 blinkt

Störanzeige rot: an

Anzeige Bedieneinheit: blinkende Symbole / und Brenner

Anzeige grün: aus

Nach dem Drücken der Entstörtaste ändert sich die 7-Segment-Anzeige auf 2 und es ist ein leiser Piepton zu hören. Nach kurzer Zeit fällt die Heizung wieder in den Störmodus, der Brenner läuft nicht.

Nach vielen Versuchen läuft die Heizung dann wieder, jedoch nur für einige Stunden.

An was kann die Störung denn liegen? Bitte um Hilfe. Danke und Grüße

 

3 ANTWORTEN 3

Bei der Heizung ist übrigens eine Eurolamatik-OC  verbaut (Erdgas 18 KW 7450 447 (7450447 06152)).

Die 2 steht eigentlich für den Sicherheitstemperaturbegrenzer. Dessen Kapillare ist offenbar defekt.

Wenn die 2 erscheint, ist dies doch kein Störcode (nichts blinkt und es gibt sonst keine Anzeige) sondern der normale Programmablauf als Hinweis "Eigentest vor Brennerstart und Gebläsehochlauf".