zum Verzweifeln,
Neu : Zündtrafo inkl. Elektroden, Ionisation, Gebläse, Gasventil, Strömungswächter, Temperaturfühler, Pumpe 32/80 neu, Reinigung innen inkl. neuer Schamott, Entkalkung Wärmetauscher, Fließdruck 20mbar Ruhedruck 32 mbar, keine Abgasrezirkulierung, und trotzdem sporadisch Störung EB Feuerungsautomat, gibt es irgendwelche Werte wie schnell die Kesseltemperatur in einem gewissen Zeitfenster bei Neustart steigen darf? sind diese Einstellungen anpassbar? Kesselleistung hab ich auf 80% gedrosselt, Kessel startet mit Zündung und ganz kurzen Betriebszustand mehrmals hintereinander und geht dann z. T. in Betrieb oder auf Störung, Strömungswächter 6m³ mit/ohne,
bin hier mit meinem Latein durch
Bitte mal den Wert der Adresse 38 posten, bzw. mal im Netz nach WB2C 38:33 suchen.
Muss es nicht sein, aber wäre eine Möglichkeit. Falls ja, kann die Platine repariert werden.
Gruß
Fiedel
Kessel Codierung 2 ist mit 38:0 hinterlegt,
Gruß Gawasch