Fehler erstmals 2013 nach Wartung aufgetreten. Nach Wartung im Sept. 2014 wieder. Seit 4 Wochen immer wieder F1.Heizungsfirma hat gespült, entlüftet, gereinigt, entkalkt. Abgastemeparatursensor und Temparatuirsensor ausgetauscht. Ausdehnungsgefäß ersetzt. Nützt alles nichts, Fehler kommt stündlich wieder. Und jetzt was tun???
Im übrigen wurde 2011 schon der Radiallüfter und 2014 die interne Umwälzpumpe ersetzt. Anlage aus 10/2007.
Ist das ein Montagsgerät???
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Hallo perschies,
die Aussage von @Franky ist vollkommen korrekt.
Die Meldung F1 deutet auf eine zu hohe Abgastemperatur hin.
Häufigste Ursache dafür ist ein zugesetzter Wärmetauscher.
Auch wenn dieser oberflächlich gereinigt wurde können sich trotzdem noch Ablagerungen in den Lamellen befindet.
Diese Ablagerungen sorgen dann dafür, dass die Abgase sich stauen und somit das Gerät mit einer erhöhten Temperatur in Störabschaltung geht.
Wie wurde der Wärmetauscher denn aktuell gereinigt?
Wie hoch ist denn der Wasserdruck in deiner Anlage?
Kommt es zu Siedegeräuschen im Betrieb?
Beste Grüße °be