Hallo zusammen,
ich habe aktuell massive Probleme mit einer Viessmann Vitodens 222-F und komme nicht weiter.
Folgende Symptome liegen vor:
Bereits geprüft bzw. erneuert:
Problem:
Die Anlage versucht zu starten, verriegelt jedoch dauerhaft ohne Flammenbildung.
Für jeden technischen Hinweis wäre ich sehr dankbar.
Vielen Dank vorab.
Hallo @Ümit
Wird der Austausch der BCU auch mit der ViGuide-App von HB durchgeführt?
Mit der ViGuide-App und der Kessel-VIN-Nummer wird die Software nach dem mechanischen Austausch der BCU geladen.
VG
Hallo @divanc
Die BCU wurde mechanisch bereits ausgetauscht.
Allerdings komme ich aktuell nicht über ViGuide bzw. das Kessel-WLAN auf die Anlage.
Sobald ich den QR-Code des Kessel-WLANs scanne, erscheint direkt „Verbindung fehlgeschlagen“.
Dadurch konnte die neue BCU bisher nicht per ViGuide initialisiert bzw. die Software/Codierung geladen werden.
Auch die Prüfung der Verkabelung und eine Widerstands Messung wurde auch durchgeführt.
Hallo @Ümit
In der ViGuide-App müssen Sie die Funktion „Ersatzteilaustausch“ nutzen, um die Software herunterzuladen. Da Sie als Endkunde jedoch keinen Zugriff auf ViGuide haben, kann dies nur von einem Servicetechniker durchgeführt werden.
Zum Anzeigen melden Sie sich bitte mit denselben Zugangsdaten wie für dieses Forum an.
VG
Der Fehler entsteht eigentlich durch mangelhaften Gasdruck. Das muss jetzt nicht an der Gasversorgung ansich liegen,möglicherweise öffnet die Gasarmatur nicht mehr ?
Zuerst sollte der Anschlussdruck geprüft werden. Wenn die Therme dann in Betrieb gehen soll,sollte der Gasdruck etwas absinken( Fließdruck). Macht er das nicht,reagiert das Gasventil nicht.
Hallo @Franky
Gas Druck ist vorhanden.
Ich habe inzwischen sämtliche Kabel einzeln durchgemessen – Durchgang ist überall vorhanden.
Auch die Steckverbindungen wurden geprüft.
Zusätzlich habe ich den Temperatursensor gemessen. Der Widerstand liegt bei ca. 11 Ω, also grundsätzlich im plausiblen Bereich.
Trotzdem bleibt der Fehler bestehen und der Feuerungsautomat verriegelt weiterhin ohne Flammenbildung.
Langsam gehen mir die Ideen aus. Vielleicht hatte jemand schon einmal genau diesen Fehler bei einer Vitodens 222-F und kann sagen, wo am Ende tatsächlich die Ursache lag.
Du schreibst "den Temperatursensor gemessen" - es sind ja zwei Elemente:
Vorlauftemperatursensor und der STB, bzw irgendwie ist das kombiniert (Fotos?).
Miss auch direkt am Stecker auf der Platine, nicht dass doch "unterwegs" etwas wackelig ist.