Störung EF Vitodens 300

Guten Tag,

wie lautet die Richtlinie der Firma Viessmann , um an einer ein Jahr alten Vitodens 300 die Störung mit dem Code

EF zu beheben?

Mit freundlichen Grüßen

Rudi10

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen

@Patrick_Zarges schrieb:

Hallo Rudi10,

@Franky kann ich nur zustimmen. Die Meldung deutet auf einen Flammenverlust in der Sicherheitszeit hin. Wende dich an deinen Fachbetrieb, damit dieser Gasversorgung und das Abgassystem auf eine Abgasrezirkulation prüft.

Es kann sein, dass sich die Anlage die verbrannten Abgase wieder mit in die frische Verbrennungsluft zieht und es somit zu einer Störung kommt. Auch die Ionisationselektrode kann dadurch beeinträchtigt werden.

Beste Grüße °pa


 

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

5 ANTWORTEN 5
Nach einem Jahr ist ja noch Garantie drauf. Und EF bedeutet , glaub, Flammenverlust nach der Sicherheitszeit. Das kann die Elektrode sein, eine Abgasrezirkulation oder aber, dass der Anschlussdruck von der Straße her schon nicht stimmt.
Du solltest also deinem Installateur Bescheid geben, er wird sich dann um alles weitere kümmern.
Hallo Rudi10,

@Franky kann ich nur zustimmen. Die Meldung deutet auf einen Flammenverlust in der Sicherheitszeit hin. Wende dich an deinen Fachbetrieb, damit dieser Gasversorgung und das Abgassystem auf eine Abgasrezirkulation prüft.

Es kann sein, dass sich die Anlage die verbrannten Abgase wieder mit in die frische Verbrennungsluft zieht und es somit zu einer Störung kommt. Auch die Ionisationselektrode kann dadurch beeinträchtigt werden.

Beste Grüße °pa
Viele Grüße
Patrick vom Customer-Care-Team
Hallo Patrick,
Danke für Deine Antwort.
Aber:
Was ist zuerst zu tun? Abgasrezirkulation prüfen oder sofort die ohne Prüfung die Elektoden zu tauschen??
Beste Grüße
Rudi10
Zuerst den Anschlussdruck messen. Ob eine Abgasrezirkulation vorliegt, kann man mit einer Abgasprüfung/Ringspaltmessung herausfinden. Der Sauerstoffgehalt in der Verbrennungsluft muss bei 21 % liegen.
Sollten hier keine neuen Erkenntnisse erzielt werden, sollte man die Elektrode tauschen.

@Patrick_Zarges schrieb:

Hallo Rudi10,

@Franky kann ich nur zustimmen. Die Meldung deutet auf einen Flammenverlust in der Sicherheitszeit hin. Wende dich an deinen Fachbetrieb, damit dieser Gasversorgung und das Abgassystem auf eine Abgasrezirkulation prüft.

Es kann sein, dass sich die Anlage die verbrannten Abgase wieder mit in die frische Verbrennungsluft zieht und es somit zu einer Störung kommt. Auch die Ionisationselektrode kann dadurch beeinträchtigt werden.

Beste Grüße °pa


 