abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 

Ständig Störcode 18 (Unterbrechung Außentemperatursensor) im Display.

- Vitodens 333-F, Typ FS3B

- Vitotronic 100, Typ HC1A

- Vitotrol 100, Typ UTDB

Warum erscheint Störcode 18 im Display bei einer NICHT witterungsgeführten Steuerung ?

- zusätzlich erscheint im Display die Frostschutzüberwachung (Smybol Schneeflocke)

- Heizungsvorlauftemperatur einstellen : es werden hier 20° C angezeigt, die auf max. 37 °C erhöht werden können

- Informationen abfragen : es kann, trotz Anlage für angehobenen Betrieb, die Anzeige :  1      -----°C aufgerufen werden.

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen
Hallo Willibald,

bitte nicht, wie @Kundendienst geschrieben hat, direkt einen Masterreset durchführen.

Bitte überprüf zunächst mal die Codieradresse 25.
Diese sollte bei deiner Regelung auf 0 stehen.
Ich vermute, dass diese auf 1 steht und das Gerät somit ständig einen Außentemperatursensor sucht.
Da es keinen findet nimmt es eine Außentemperatur von 0°C an und befindet sich somit im Frostschutz.

In die Codierung gelangst du durch das gemeinsame Drücken der OK- und Menütaste für ca. 4 s und das anschließende gemeinsame Drücken der OK- und Zurücktaste für ebenfalls ca. 4 s. Über die Pfeiltasten kannst du dann die entsprechende Codieradresse auswählen und durch Bestätigen der OK-Taste anwählen und verändern.

Beste Grüße °be

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

3 ANTWORTEN 3
Mach doch mal ein Masterreset mit codieradresse 8a auf 176 und dann 7C auf 42. Musst aber vorher noch dein Zeitenprogramm raus schreiben.
Hallo Willibald,

bitte nicht, wie @Kundendienst geschrieben hat, direkt einen Masterreset durchführen.

Bitte überprüf zunächst mal die Codieradresse 25.
Diese sollte bei deiner Regelung auf 0 stehen.
Ich vermute, dass diese auf 1 steht und das Gerät somit ständig einen Außentemperatursensor sucht.
Da es keinen findet nimmt es eine Außentemperatur von 0°C an und befindet sich somit im Frostschutz.

In die Codierung gelangst du durch das gemeinsame Drücken der OK- und Menütaste für ca. 4 s und das anschließende gemeinsame Drücken der OK- und Zurücktaste für ebenfalls ca. 4 s. Über die Pfeiltasten kannst du dann die entsprechende Codieradresse auswählen und durch Bestätigen der OK-Taste anwählen und verändern.

Beste Grüße °be
Volltreffer !!!
Die Störung war in einer Minute behoben.
Der Heizungsmonteur, der vor 3 Wochen eine Wartung an der Anlage durchgeführt, sollte sich mal mit dieser Seite als Feierabendlektüre beschäftigen und nicht gleich eine neue Kesselsteuerung einbauen wollen.
Danke für diesen Tipp.