Ich habe das Problem, dass die Anlage nach der ersten Aufheizphase nicht mehr richtig moduliert bzw. nach ca. 5 sec. die Brennerstarts abbricht, da max. Temp. der Hysterese erreicht wird.
Die Pumpe steht auf Stufe 2. Alle HK sind offen. Volumenstrom sollte also genügend vorhanden sein.
Kann es sein, dass das Überströmventil defekt ist und deswegen zuviel Vorlauf in den Rücklauf strömt? Kann man das einstellen? Das Verbindungsrohr wird so heiß wie das Vorlaufrohr. Und an der Verbindung zum Rücklauf ist es auch heißer als der Rücklauf selbst.
Könnte das eine Ursache für die Startabbrüche sein?
Ich würde eher denken, dass die Pumpe gar nicht läuft. Wenn der nötige Volumenstrom bestehen würde, wäre die Temperatur nicht so schnell erreicht.