abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 
Beantwortet! Gehe zur Lösung.

Start der Heizung mit ViCare funktioniert nicht - abgesperrtes Wasser als Grund?

VITODENS 333-F

CE-0085 BR 0433

Gas-Brennwertheizgerät

 

Zur „Überwinterung“ wurde das Ferienprogramm mit ViCare aktiviert. 
Bei Rückkehr hat die Heizung sich nicht eingeschaltet.

Erst als das abgesperrte Wasser aufgedreht wurde, lief die Heizung an.

Ist das abgesperrte Wasser Grund hierfür?

Das ViCare App zeigte mir keinerlei Störung.

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen

Das Gerät hat einen Wasserdrucksensor.
Liegt dort kein Druck an, geht das Gerät ohne Störmeldung nicht in Betrieb. 

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

5 ANTWORTEN 5

Hallo Sunshine001,

 

dass das abgesperrte Wasser der Grund dafür ist, dass die Anlage nicht in Betrieb geht ist eher unwahrscheinlich.

Um dazu eine konkrete Aussage treffen zu können, müssten wir alle Betriebsdaten der Anlage von genau diesem Zeitpunkt kennen.

 

Gruß Benjamin vom Customer-Care-Team 

ViCare auf Ferienprogramm aktiviert - 3 Tage vor Rückkehr Ferienprogramm Ende und auf „normales“ Programm gewechselt. 
Keine Störmeldung -  „Deiner Anlage geht es gut“ - der Brenner lief erst an, als das Wasser aufgedreht wurde. Somit kommt es zu der Folgerung, dass die abgesperrte Wasserzufuhr Grund hierfür ist - ist so 2 x so passiert.

Poste mal die Herstellnummer deines Vitodens.

 

Herstell-Nr. / N° de fabrication / Serial no.

7246897803619107

Das Gerät hat einen Wasserdrucksensor.
Liegt dort kein Druck an, geht das Gerät ohne Störmeldung nicht in Betrieb. 

Top-Lösungsautoren