Guten Tag
ich habe eine Viessmann Vitodens 333-F aus dem Baujahr 2017.
Bei der Wartung ist jetzt aufgefallen das die Heizung im Sommerbetrieb wenn die Fußbodenheizung nicht in Betrieb ist eine Zirkulation aus dem angeschlossenen Warmwasser entsteht wo durch Wärme verloren geht.
Der Heizungsbauer hatte zwei Lösungen irgendeine Klappe (Leider den Namen vergessen) oder den Schieber nach aufheizen des Warmwasserspeichers in den Heizbetrieb zu versetzen so das der Warmwasserkreislauf abgekoppelt verbleibt bis zum nächsten aufheizen.
Ich mal nachfragen ob es so eine Umschaltung in der Heizung gibt aktuell konnte ich nichts finden oder ob die Heizung es mit einem Software update dann kann und wie man da dran kommt.
Vielen Dank für euren Input
Hallo Tastenchef1311,
dein Fachbetrieb meint eine Rückschlagklappe, um einen Rückstrom zu verhindern.
Man kann, wenn es ein Vitodens 300-W B3HB ist, die Grundposition des Umschaltventils verändern.
Hierfür in der Parameterebene 2 den Parameter 66 entsprechend einstellen.
Kann man bei einer Vitodens 300-W B3HG das Problem in gleicher Art und Weise lösen?
Gruß Bu-Na
Guten Morgen
Eben nachgeschaut in der codierebene 2 ist der Parameter 66 nicht anwählbar. Ich nehme an das es an der älteren Software liegt.
Er spring von 65 danach direkt auf 6C
66 hat keine Beschreibung.
Kann man hier die Software aktualisieren?
Vielen Dank schon mal
@Tastenchef1311 Es gibt keine neue Software für dieses Modell. Ich sehe auch, dass du einen 333-F und keinen 300-W hast. Hier ist die Hydraulik anders aufgebaut. Dies ist vermutlich der Grund, warum die Adresse bei dir gesperrt ist. Ich frage mit allerdings, wo die Zirkulation stattfindet. Trinkwasser und Heizwasser sind durch den Plattenwärmetauscher hydraulisch getrennt.
Oder hast du eine Zirkulationsleitung für das Trinkwasser mit separater Zirkulationspumpe? Wenn ja, hat dies nichts mit der Stellung vom Umschaltventil zu tun und wäre alleine einem defekten oder fehlenden Rückschlagventil in der Zirkulationsleitung für das Trinkwasser geschuldet.
@Bu-Na Beim B3HG ist die Funktion auch nicht vorhanden.
Sehr schade...
Die Zirkulation findet zwischen Warmwasser Speicher und der Heizung statt. Wenn die Heizung läuft ist das Problem weg da der zwei wecke Schieber nur bei Warmwasser Bereitung auf dieser Position steht.