abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 

Sommer: WW in welchem Kreis?

Hi, 

 

ich habe drei Kreise und gehe in den Sommer. Ich schalte also die Heizung aus, lasse aber WW an. Lasse ich WW in allen drei Kreisen an oder nur in einem? Und ist es dann egal in welchem oder gibt es Präferenzen? 

 

Danke. 

-L

8 ANTWORTEN 8

Hallo @lutzn 

 

Um Ihnen antworten zu können, benötigen wir die Art der Geräteregelung und die Einstellung der Codieradresse: Einfamilienhaus oder Mehrfamilienhaus.

 

VG

Üblicherweise bezieht sich das WW auf Heizkreis 1, da dies der Kesselkreis ist.

Es ist ein EFH. Was ist mit Art der Geräteregelung gemeint?

Es ist eine Vitodens 300. Kreise 2 & 3 sind geregelt, 1 ist ungeregelt. 

Demzufolge muss das WW über den ungeregelten Kreis gehen  .

Ok, im Sommer also Heizung für ein, zwei und drei aus. WW auf eins an.

In der Winterperiode auch nur auf eins? Oder dann zusätzlich auf zwei und drei? 

Es reicht im Winter auch nur die Eins. Es wäre vollkommen unsinnig,einen Speicher über einen geregelten Heizkreis zu laden.

Super. Danke! 

Top-Lösungsautoren