Soll Temperatur ist zu niedrig. Nach Messung durch Schornsteinfeger.

Hallo,

nachdem der Schornsteinfeger seine Messung durchgeführt hat,

ist bei meiner Vitodens 200 die Kesselwasser Soll Temperatur für den 

Heizkeis viel zu niedrig.

Haben allen Kennlinien voll aufgedreht und komme nur auf 45° Soll bei 

5° Außentemperatur. 

Eigentlich müsste ich so 65° oder mehr haben.

Woran kann das liegen?

 

Danke.

Gruß

rs-bon

6 ANTWORTEN 6

welches Gerät genau?

Hallo rs-bon,


gib zunächst bitte noch die Herstellnummer deines Vitodens 200 mit an und teil uns mit, ob der Außentemperatursensor bereits geprüft wurde.


Ebenfalls wäre es sehr hilfreich, wenn du uns die anderen Betriebsdaten (Soll- und Istwerte) noch zur Verfügung stellst.


Beste Grüße °be

Hallo
die Herstellnummer ist 7159008106104107.
Den Aussentemperatur Fühler habe ich nicht geprüft. Aber die angezeigte AT weicht nur um 1° von der meiner Wetterstation ab. Und die Fühler hängen praktisch nebeneinander an der Nordseite des Hauses.

Leider kann ich keine Bilder hochladen, habe aber gerade die Daten abgefragt.
Steigung HK = +2,4 : Parall HK: + 30 und Tag = +6
AT: 5", Ist 34°, Soll 40°, Soll müsste irgendwo bei 65° liegen.
Nach Rückstellen von T auf Normal ging der Brenner an. -> zu erwartendes Verhalten.
Ich hoffe ihr könnt damit was anfangen.
Danke.
Viele Grüße
Ralf
(rs-bon)

Könntest du zu den Soll- und Istwerten bitte noch angeben wofür diese stehen?

Beste Grüße °be

Das sind die Temperatur #3, Kesselwasser Temp. im Heizbetrieb.
Bei Warmwasser Anforderung geht die Temperatur auf 75° so wie erwartet.

Ok, dann denke ich, es sollte mal die VR20 und die Bedieneinheit zurückgesetzt werden. Dazu empfehle ich dir aber, dass du dich an deinen Heizungsfachbetrieb wendest. Die Bedieneinheit kannst du ggf. noch selbst zurücksetzen, aber für die VR20 solltest du dich definitiv an deinen Fachbetrieb wenden.

Beste Grüße °be