Wir haben bei uns im Einfamilienhaus eine 13 Jahre alte Vissmann Vitodens 200 WB2. Seit einigen Wochen hören wir abundzu einen das Haus laut durchdringenden Heulton aus der Heizung. Wenn man dann das Fußbodenheizungsthermostat von 2, 3 oder notfalls 4 Räumen hochdreht, hört bald danach dieser Ton wieder auf. Unser Heizungsinstallateur vermutet entweder ein Problem mit der Pumpe oder dem darunter befindlichen Ventil, so würde er die Quelle des Tons orten. Er meinte aber auch, dass das Problem evtl. auch etwas mit dem Steuerungsmodul zu tun haben könnte. Letztendlich konnte er uns nicht helfen und meinte nur, dass wir es zunächst weiter beobachten sollen.
Inzwischen taucht dieser Heulton 6-7 mal am Tag und der Nacht auf. Da wir berufstätig sind, heult es wahrscheinlich stundenlang im Haus, zumindest heult es, wenn wir die Haustür aufschließen. Der Ton fängt zunächst mit einem leisen tiefen leichtem Grummeln an, dann wird das Grummeln gleichmäßiger, die Tonfrequenz steigt an und der Ton wird lauter. Dieser Anstieg dauert ca. 1-3 Minuten. Der dann laute Heulton ist ganz gleichmäßig mit einer mittleren bis hohen Frequenz. Nachdem wir die Thermostate dann hochgedreht haben, hört man zunächst 1-4 Minuten weiterhin den lauten Heulton, dann leichte Störungen im Ton, dann wird die Tonfrequenz etwas höher und leiser. Dann ist es wieder vorbei. Dauert zwischen 0,5 und 1,5 Minuten.
Was könnte die Ursache sein???
Hier sollte mal die CO2-Einstellung überprüft werden. Vermutlich ist mindestens der Teillastbereich ausserhalb der Norm.