Bei A5:5 und reduziertem Soll von 3°C gilt: Bei 4°C Pumpe aus, darunter ein.
Der Frostschutz wirkt zusätzlich.
Bei A3:2 gilt: Außentemperatur unter 1 °C: Heizkreispumpe „Ein“ Außentemperatur über 3 °C: Heizkreispumpe „Aus“
Diese Grenzen können aber durch Änderung der Codieradressen angepasst werden.
Abend
Das ist eine Frostschutzfunktion die standart ist bei Viessmann. Kann man aber in der Codierung ändern.
Dazu brauchen wir die Herstellnr. der Regelung