Seit 2005 eine Vissmann Vitodens 333 erworben. Jetzt hat der Brennkessel einen Riss.

Wir haben im Oktober 2005 eine Vissmann Vitodens 333 erworben. Die jährliche Wartung wurde immer von einer Fachfirma ausgeführt. Bei der jetzt ausgeführten Wartung wurde ein kleiner Riss in der Brennkammer festgestellt.  Hat so eine Brennkammer nur eine Halbwertzeit von 13 Jahren?  Kann man den Riss schweißen oder muss etwa eine neue Brennkammer eingesetzt werden?

3 ANTWORTEN 3

Hallo noimo,

beim Wärmetauscher handelt es sich um ein flammenberührtes Bauteil, das ständigen Temperaturschwankungen und damit verbundenen Längenausdehnungen ausgesetzt ist. Ein gewisser Abnutzungsgrad über die Jahre ist also als normal zu erachten. Zusätzliche Faktoren, die hier eine Rolle bei den Verschleißerscheinungen spielen können, sind die eingesetzten Reinigungsmittel (es darf keine Stahlbürste eingesetzt werden, da es ansonsten zu Kontaktkorrosion kommt), die Verbrennungsluftversorgung (es dürfen sich keine Chemikalien im Aufstellraum befinden) sowie die Laufzeit der Anlage. Aus der Ferne lässt sich leider nicht beurteilen, wieso der besagte Wärmetauscher einen Schaden erlitten hat.

Da die Kesselwandung des Wärmetauschers sehr dünn ist und dies den Schweißprozess (WIG-Schweißverfahren) unserer Erfahrung nach erschwert und niemand den dauerhaften Erfolg der Reparatur garantieren kann, ist meine Empfehlung, den Austausch des Wärmetauschers zu fokussieren. Auch eine Anlagenerneuerung sollte aufgrund der Wirtschaftlichkeit (Anlagenalter und Reparaturkosten) im Hinterkopf behalten werden.

Bei einer neuen Anlage mit nachvollziehbarer Aufschaltung der Vitoconnect (Modul zur Fernüberwachung der Anlage via ViCare App) hast du 5 Jahre Garantie auf den gesamten Wärmeerzeuger. Bei der Erfüllung unserer Voraussetzungen zudem 10 Jahre auf den Edelstahlwärmetauscher.

Ich hoffe, dass ich dir einige Möglichkeiten aufzeigen konnte.

Beste Grüße °sr

Hallo noimo,

beim Wärmetauscher handelt es sich um ein flammenberührtes Bauteil, das ständigen Temperaturschwankungen und damit verbundenen Längenausdehnungen ausgesetzt ist. Ein gewisser Abnutzungsgrad über die Jahre ist also als normal zu erachten. Zusätzliche Faktoren, die hier eine Rolle bei den Verschleißerscheinungen spielen können, sind die eingesetzten Reinigungsmittel (es darf keine Stahlbürste eingesetzt werden, da es ansonsten zu Kontaktkorrosion kommt), die Verbrennungsluftversorgung (es dürfen sich keine Chemikalien im Aufstellraum befinden) sowie die Laufzeit der Anlage. Aus der Ferne lässt sich leider nicht beurteilen, wieso der besagte Wärmetauscher einen Schaden erlitten hat.

Da die Kesselwandung des Wärmetauschers sehr dünn ist und dies den Schweißprozess (WIG-Schweißverfahren) unserer Erfahrung nach erschwert und niemand den dauerhaften Erfolg der Reparatur garantieren kann, ist meine Empfehlung, den Austausch des Wärmetauschers zu fokussieren. Auch eine Anlagenerneuerung sollte aufgrund der Wirtschaftlichkeit (Anlagenalter und Reparaturkosten) im Hinterkopf behalten werden.

Bei einer neuen Anlage mit nachvollziehbarer Aufschaltung der Vitoconnect (Modul zur Fernüberwachung der Anlage via ViCare App) hast du 5 Jahre Garantie auf den gesamten Wärmeerzeuger. Bei der Erfüllung unserer Voraussetzungen zudem 10 Jahre auf den Edelstahlwärmetauscher.

Ich hoffe, dass ich dir einige Möglichkeiten aufzeigen konnte.

Beste Grüße °sr

Hallo,

Meine Empfehlung wäre, wenn der Platz vorhanden ist, ein Vitocrossal 300, der hat einen größeren Wasserinhalt, ist robust und langlebig. Dazu einen nebengestellten Vitocell, auch härteres Trinkwasser ist dann kein Problem.

Solche Schäden treten dort nicht auf, ist halt noch ein richtiger Heizkessel.

http://www.viessmann.de/de/wohngebaeude/gas-heizkessel/gas-brennwertkessel/vitocrossal-300-cu3a.html

Gruß

Heizing

Gruß
Heizing