Sehr geehrte Experten, der Kaminfeger war da, und hat festgestellt, das CO und NOx im Heizungsraum vorhanden ist. Darauf hin habe ich das Abgasrohr (Alu) und das Ansaugrohr demontiert. Das Rohr geht bei und waagerecht durch den Flur, dann mit 90° Bogen ind den Kamin. Die Dichtung am Brennerausgang ins Alurohr war defekt. Habe alles zusammengebaut. Dichtungen mit Silikon eingefettet. Habe die Anlage gestartet. Lief dann auch. Irgendwann ging sie auf Störung. Wollte die Anlage dann wieder starten, nach der Zündung mit Flamme ging sie sofort wieder aus. Rote Lampe leuchtet. Dann eine weile gewartet. Wieder gestartet, dasnn lief sie normal. Dann war das Brauchwasser warm, Heizung warm ca. 15 Minuten. Wieder Störung. Fehlercode 1. Was bedeutet Fehlercode 1 und was soll ich reparieren. Vor 6 Monaten, wurde der Druckwächter, Zündelektrode und Feurungsautomat erneuert.
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Wenn er genau auf die 1 anzeigt, müsste das heissen, dass innerhalb der Sicherheitszeit kein Flammensignal erkannt wurde. Hier mal den Ionisationsstrom messen. Die Elektroden sind zwar relativ neu, es können sich trotzdem Ablagerungen gebildet haben oder sie hat sich verworfen. Auch wäre ein Defekt im weiteren Signalweg nicht auszuschliessen.
Wenn er genau auf die 1 anzeigt, müsste das heissen, dass innerhalb der Sicherheitszeit kein Flammensignal erkannt wurde. Hier mal den Ionisationsstrom messen. Die Elektroden sind zwar relativ neu, es können sich trotzdem Ablagerungen gebildet haben oder sie hat sich verworfen. Auch wäre ein Defekt im weiteren Signalweg nicht auszuschliessen.