Sehr geehrte Damen und Herren, kann ich einen Vitopend 200 W mit Holz verkleiden?

Welchen Abstand zu brennbaren Bauteilen muss ein Vitopend 200 W zu brennbaren Bauteilen einhalten?

Mit freundlichen Grüßen

Harald Aschbauer

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen
Hallo heiz99,

ein Mindestabstand vom Heizkessel zu brennbaren Bauteilen ist nicht erforderlich, da bei Nenn-Wärmeleistung die zulässige Oberflächentemperatur von 85 °C nicht überschritten wird.

Bei der Raumluftabhängigen Betriebsweise muss vom Abgasrohr bis zu brennbaren Teilen ein Abstand von 10 cm eingehalten werden.

Grüße °pa
Viele Grüße
Patrick vom Customer-Care-Team

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

1 ANTWORT 1
Hallo heiz99,

ein Mindestabstand vom Heizkessel zu brennbaren Bauteilen ist nicht erforderlich, da bei Nenn-Wärmeleistung die zulässige Oberflächentemperatur von 85 °C nicht überschritten wird.

Bei der Raumluftabhängigen Betriebsweise muss vom Abgasrohr bis zu brennbaren Teilen ein Abstand von 10 cm eingehalten werden.

Grüße °pa
Viele Grüße
Patrick vom Customer-Care-Team