abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 

Schneller Druckverlust nach dem Nachfüllen im Heizkreislauf. Heizung funktioniert nicht. Wie beheben?

Vitodens 333:

Schneller Druckverlust nach dem Nachfüllen im Heizkreislauf. Heizung funktioniert nicht.

Es wird keine Störung angezeigt.

Warmwasser funktioniert einwandfrei.

Schornsteinfeger Messung letzte Woche einwandfrei.

Schornsteinfeger Modus funktioniert auch einwandfrei.

Nach dem Aus- und Wiedereinschalten der Anlage, fährt diese korrekt hoch. Keine Fehlermeldung!

Heizt zunächst den Kessel, dann kurzfristig die Heizkörper (max 10-15 min.) dann Heizung wieder kalt.

Wo liegt der Fehler.

Über eine Rückinfo würde ich mich sehr freuen.

LG

mm

 

6 ANTWORTEN 6

Hallo,
Wann wurde die Anlage zuletzt korrekt gewartet?


Das Ausdehnungsgefäß dürfte funktionsuntüchtig sein.

Da es von der Vitodens 333 mehrere Baureihen gibt, wär eine genauere Bezeichnung oder Herstellnummer hilfreich.

Hallo,
- Vitodens 333
- Typ WS3A
- Hersteller-Nr. 7190614619302106
Das sind die die Infos die ich habe.
Besten Dank im Voraus für mögliche Hilfe.
LG
mm

Es bleibt bei der Frage nach der letzen Wartung.

Zusätzlich ist es möglich daß das Umschaltventil defekt ist.

Es bestehen demnach 2 Fehler

Hallo,
das Ausdehnungsgefäß ist bereits überprüft und funktionsfähig.
Die Pumpe für den Warmwasserkreislauf (nicht Heizkreislauf) scheint defekt zu sein.
Liegt da auch in der Nähe das Umschaltventil?
LG
mm

Wenn die Sekundärladepumpe defekt wäre, hättest du kein Warmwasser.
Das Umschaltventil erkennst du recht einfach.
Es regelt den Heizwasserfluss zwischen Heizkreis und Warmwasserwärmetauscher
Daran angebaut ist ein kleiner Schrittmotor.

Hallo Vitodens333,

über den Relaistest kannst du das Umschaltventil ja mal ansteuern.

Beim Befüllen über das Gerät darauf achten, dass das Befüllungsprogramm über die Codierung 2F:2 aktiviert ist.

Schönen Gruß °pa
Viele Grüße
Patrick vom Customer-Care-Team
Top-Lösungsautoren