Hallo Freunde, 

mein Schornsteinfeger hat gemeint, das Phasenweise der Sauerstoffgehalt im Abgas gegen 0 geht. Was kann das sein? 
lG 

4 ANTWORTEN 4

Du meinst den Restsauerstoffgehalt ? Einflussfaktoren z.B. ungenügende Gebläseleistung, undichtes Abgassystem, Luftspalt verstopft. Wurde eine Ringspaltmessung durchgeführt ? Hier sollte man erkennen können, ob bereits die Zuluft eventuell zu wenig Sauerstoff enthält.

Hallo Franky, erstmal danke für die schnelle Anwort.

Ob er eine Ringspaltmessung gemacht hat weis ich nicht. Meinst du mit Luftspalt den Spalt im Abgasrohr der die Luft von oben ansaugt? Das letzte Stück vom Abgasrohr hängt ziemlich schief (nach einem Sturm) könnte das eine Möglichkeit sein?

Die Schieflage könnte  insofern problematisch sein, dass die Therme ihre eigenen Abgase ansaugt.  Und somit der Sauerstoffgehalt schon von der Zuluft her zu gering ist.

Und ja, ich meine den Spalt zwischen Abgasrohr und Schornstein.

Ok, dann werd ich wohl auf‘s Dach müssen😀 Ich melde mich 