Die Rücklauftemperatur und Spreizung lassen sich aus Vorlauftemperatur, Volumenstrom und Modulation berechnen. Voraussetzung ist ein Viessmann Gerät wie die Vitodens 333-F B3TG 19 kW, die einen Volumenstromsensor hat. . Die benötigten Werte werden dann in der ViCare App angezeigt.
Da hier keine Excel-Dokumente angehängt werden können, anbei ein PDF der Berechnung, aus der die Formeln hervorgehen. Damit kann man dann die Berechnung selbst in Excel programmieren.
Eine Anzeige der Rücklauftemperatur gibt es weder am Viessmann Gerät noch in der ViCare App, da dafür kein Sensor vorhanden ist. Rücklauftemperatur und Spreizung sind aber (neben anderen Werten) hilfreich, um abzuschätzen, ob das Viessmann Gerät sinnvoll eingestellt ist.
hallo,
mit diesem Formular ist die Rechnung ziemlich einfach:
Bei den 300er Geräten mit E3 Regelung ist wohl im Volumenstrom Sensor ein Temperatur Sensor integriert, den man per CAN /openE3 auslesen kann.
Hallo qwert089,
dein Link ist hilfreich, wenn man Vorlauf- und Rücklauftemperatur kennt.
Mein Beitrag soll helfen, wenn man die Rücklauftemperatur nicht hinreichend genau messen kann oder den CAN Bus anzapfen kann. Mit den aus ViCare oder Geräte Display abgelesenen Werten von Vorlauftemperatur, Volumenstrom und Modulation kann man die Rücklauftemperatur berechnen, wenn man Excel beherrscht.
Ich wollte nur mitteilen, dass ich Excel beherrsche, ja sogar mal unter Excel programmiert habe. Stichwort "Alt" + "F11". Das waren noch Zeiten.😁
Allerdings sehe ich überhaupt nicht ein, weshalb ich die Rücklauftemperatur berechnen sollte. Was soll ich mit diesen Werten anfangen? Ich kann die Rücklauftemperatur ja nicht beeinflussen.
Ich habe mal eine Frage zu dem Formular:
Man kann hier ja leider nur gerundete Werte eingeben. Ich habe es daher mal mit KI (perplexity) mit den genau gemessenen Werten versucht. Ich versuche anhand RL und VL und Modulation den aktuellen Volumenstrom zu ermitteln. Leider verändern die Nachkommastellen hier sehr viel.
Ich hab jetzt unterschiedliche Ansätze gesehen. Manche sagen das bspw. 11% Modulation bei einer Vitodens B3HB 1,9-19kW ca. 2kW entsprechen. Die KI sagt, dass sich der Wert der Modulation auf den Bereiche zwischen 1,9 und 19kW bezieht, also 1,9kW = 0% entspricht und somit folgende Formel zur Berechnung gilt:
Welche Version stimmt? Je nach Rechenweg komme ich entweder auf 583l/h oder halt 1.204l/h 🙂
VG
In jedem Fall sind 1,9 kW immer 10% von 19 kW.
Deshalb entsprechen 3,781 kW einer Modulation von 3,781 / 19 = 20% (gerundet).
Deine KI beherrscht offensichtlich nicht die Prozentrechnung.
Ich wüsste auch nicht,warum man die Rücklauftemp berechnen sollte.
Eine Beeinflussung ist aber möglich. Z.B.durch Einstellung der Drehzahl der Umwälzpumpe. Daraus ergibt sich eine längere oder kürzere Verweildauer des Heizwassers.Wird also ein Heizkörper schneller durchflossen,wird die Spreizung geringer. Und umgekehrt.