Gastherme Vitodens 200-W BJ 2018
da ich seit einiger Zeit ein Problem mit meiner Gastherme habe, wäre ich Ihnen sehr dankbar, wenn Sie eine Lösung hätten.
Ich habe 2 Heizkreise:
Wenn der Heizkreis 2 hoch eingestellt wird (z.B. nach Abwesenheit des Mieters) fällt der Rücklauf des HK 1 stark ab und die Heizkörper im HK 1 sind alle kalt.
In diesem Fall ist der HK 1 Vorlauf z. B. 48 und der Rücklauf nur 24.
Erst wenn die Heizung im HK 2 warm wird, steigt der Rücklauf im HK 1 wieder an und die Heizkörper werden auch wieder warm.
Sollte es in Ihrem Hause Erfahrungen mit solch einem Problem geben, wäre ich für einen Lösungsvorschlag sehr dankbar.
Mit freundlichen Grüßen
Ist Heizkreis 2 denn nicht gemischt ? Ausserdem ist eine Zeitsteuerung bei einer FBH ziemlich unsinnig. Längere Absenkphasen führen nur zur einer gewissen Welligkeit der Fussbodentemperatur. Es sei denn, man ist tatsächlich Tage- oder Wochenlang nicht zu Hause(Urlaub).
Es wäre sicherlich interessant, zu wissen, wie das Ganze hydraulisch verbunden ist.
Hallo Franky,
vielen Dank für die Antwort. Da ich selber von Heizungen nichts verstehe, werde ich die Lösungs-
vorschläge sammeln und diese an meine Heizungsfirma weiterleiten.
Ich wäre dankbar, wenn noch weitere Vorschläge kommen.