Rexola Biferral Trimatik ohne Anzeige und Funktion, Zirkulationspumpe läuft ständig

Hallo Community, 

Vermutlich nach Stromausfall ist meine Trimatik ohne Funktion. Keine Anzeige, weder Display noch LEDs.

Einzig die Zirkulationspumpe läuft ständig. Warmwasser ist bereits bei 70 Grad. 

Netzteil zeigt keine Störung, nur die Betriebs-LED.

Hat die Trimatik noch irgendwo eine Sicherung?

Hat jemand einen Tipp? 

2 AKZEPTIERTE LÖSUNGEN

Akzeptierte Lösungen

Die Sicherung F2 ist für die eigentliche Regelung verantwortlich. Sie deutet hier also auf einen Kurzschluss bzw.stark erhöhte Stromaufnahme auf einer Platine.

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

Vielen Dank. das war die Lösung. Der Trafo ist defekt. Habe ihn ausgetauscht. Nun sind die Spannungen da, Uhr läuft, aber weiter nichts. Keinerlei Anzeige oder Steuerung möglich.

Habe ein neues Thema aufgemacht.

Dennoch vielen Dank.

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

4 ANTWORTEN 4

Schau mal am Display genau,ob nicht doch das kleine Dreieck für den Wochentag blinkt.

Übersieht man leicht.

Und eventuell würde versehentlich die Schornsteinfegerfunktion eingeschaltet,die Klappe aber nicht mehr geschlossen ? Dafür würde die WW- Temperatur von 70*C sprechen.

Auch mal den STB drücken. Eventuell ist der Kessel zu heiß geworden.

Vielen Dank, aber das habe ich alles überprüft. SICHERUNG f2 ist defekt und fliegt immer wieder raus. 

Mfg Klaus-Peter

Die Sicherung F2 ist für die eigentliche Regelung verantwortlich. Sie deutet hier also auf einen Kurzschluss bzw.stark erhöhte Stromaufnahme auf einer Platine.

Vielen Dank. das war die Lösung. Der Trafo ist defekt. Habe ihn ausgetauscht. Nun sind die Spannungen da, Uhr läuft, aber weiter nichts. Keinerlei Anzeige oder Steuerung möglich.

Habe ein neues Thema aufgemacht.

Dennoch vielen Dank.