abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 

Rexola Bifal RN im Dauerbetrieb

rexola biferal rn mit trimatrik, nach dem Duschen schaltet die Pumpe und der Brenner nicht mehr ab. Wenn ich den Hauptschalter ausschalte, eine Minute warte und wieder einschalte ist alle normal... Woran kann es liegen Platinenfehler wenn ja welche oder Temperaturfühler im wasserkessel? Binn für jede Anregung zu haben. Danke

2 ANTWORTEN 2

Hallo hg60, 

 

welche Speichertemperatur wird dir denn an der Regelung angezeigt? Schaltet der Brenner ab wenn du den Warmwasser-Sollwert reduzierst? 

Viele Grüße
Patrick vom Customer-Care-Team

Hallo Patrick, danke für die Antwort ich hatte die Temp auf 65 und habe sie bei 45 getestet, war das gleich Ergebnis. 

Das Problem ist jetzt gelöst, ich habe die Pumpe von der Heizung zum Wasserkessel getauscht. Jetzt ist alles wieder in Ordnung ( Bis auf den Absperrhahn der jetzt tropft 😞  )

Top-Lösungsautoren