abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 
Beantwortet! Gehe zur Lösung.

Regelung reagiert nicht auf Raumtemperaturvorgabe

Hallo,

auf meiner Vitotrol 200 sind 20 Grad Raumtemperatur eingestellt. Die Vitodens 200 heizt aber deutlich darüber hinaus 25 Grad.  Muss bei Erreichung der gewünschten Raumtemperatur sofort was an der Steuerung passieren? z. B. abschalten der Pumpe?  Könnte was an der Vitotrol kaputt sein, ist ganz neu? Evtl. die Temperaturfunktion?

Danke für eine Antwort.

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen
Hallo Wiedenhoefer,

der Frage von@Kundendienst zum Raumeinfluss kann ich mich nur anschließen, ist dieser aktiviert?

Ist der Heizkreis als gemischter oder ungemischter Kreis ausgeführt?

Bei einem ungemischten Heizkreis ist eine Sollwertüberschreitung von 3-5 K normal.

Beste Grüße °be

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

3 ANTWORTEN 3
Ist denn die Vitotrol ohne Raumeinfluss oder mit Raumeinfluss codiert. Codieradresse b2:8 mit Raumeinfluss und b2:0 ohne Raumeinfluss. Ohne heißt das du die Wärme über die Heizkörper regelst und mit wäre dann über die Vitotrol. Mit Raumeinfluss kann es aber zur Unterversorgung anderer Räume kommen.

b2 erscheint nur, wenn b0 ungleich 0 eingestellt ist.

@Wiedenhoefer

Bitte Adresse b0 abfragen; b0:0 heisst ohne Raumeinfluss, d.h. rein witterungsgeführt. Was ist gewünscht: mit oder ohne Raumeinfluss?

Wenn es in den Räumen zu warm wird, ohne dass dafür Fremdwärme verantwortlich ist (z.B. Sonne), ist schon mal klar, dass die Heizkennlinie zu hoch eingestellt ist. Gleichgültig, ob mit oder ohne Raumeinfluss geheizt werden soll: zuerst muss die Heizkennlinie (Neigung, Niveau) richtig eingestellt sein, d.h. so niedrig wie möglich und nur so hoch wie nötig, damit es überall gerade warm genug wird.

Hallo Wiedenhoefer,

der Frage von@Kundendienst zum Raumeinfluss kann ich mich nur anschließen, ist dieser aktiviert?

Ist der Heizkreis als gemischter oder ungemischter Kreis ausgeführt?

Bei einem ungemischten Heizkreis ist eine Sollwertüberschreitung von 3-5 K normal.

Beste Grüße °be
Top-Lösungsautoren