Hallo,
hier wurde eine ähnliche Frage am 24.04.15 zwar schon einmal beantwortet, ich würde jedoch einmal gerne ein wenig spezifizierter erfahren worin die Unterschiede in den Regelungen "GG1" mit der Bestellnummer 7823830 bzw. 7825241 bestehen (Hardware / Software) und ob sie ohne weitere Maßnahmen bei Beibehaltung des Kodiersteckers austauschbar sind.
Der Einsatz erfolgt in einer Anlage des Typs Vitodens 300 WB3A (7176537)
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Hallo kridkrid,
die Regelung mit der Bestellnummer 7825241 ist das Nachfolgermodell. Hier wurden keine Softwareveränderungen vorgenommen.
Um Folgefehler ausschließen zu können, empfehlen wir bei einem Austausch der Regelung immer einen neuen Kesselcodierstecker zu verwenden.
Viele Grüße °pa
Hallo kridkrid,
die Regelung mit der Bestellnummer 7825241 ist das Nachfolgermodell. Hier wurden keine Softwareveränderungen vorgenommen.
Um Folgefehler ausschließen zu können, empfehlen wir bei einem Austausch der Regelung immer einen neuen Kesselcodierstecker zu verwenden.
Viele Grüße °pa