Während der Woche der Wärmepumpe haben Sie bundesweit die Möglichkeit, die innovative Wärmepumpentechnologie näher kennenzulernen. Mit über 50 Informationsveranstaltungen beteiligt sich Viessmann Climate Solutions an der Aktionswoche und lädt Sie herzlich ein – vor Ort oder online – dabei zu sein.
Mehr erfahren →Ich habe eine neue Vitodens 200W einbauen lassen, Witterungsgeführt und ein Raumthermostat sollen die Anlage steuern. Beide Fühler sind über Draht verbunden. Die am Thermostat eingestellte Temperatur ist erreicht und mit mind. einem Grad überschritten, der Brenner läuft aber weiter. Warum.
Bei meiner alten Anlage Anlage war es so, wenn die Raumtemperatur erreicht war, war sofort Heizung und Heizkreispumpe aus.
Wer hat hier eine Erklärung, danke.
Gelöst! Gehe zu Lösung.
In der Codierung auf Seite 71 in der Serviceanleitung.
Ansonsten gibt es noch bei der Inbetriebnahme die Auswahl über die Betriebsweise.
Du schreibst das witterungsgeführt eingestellt ist. Dazu sollte man dann eigentlich die Außentemperatur oberhalb der Kachel für die Heizkreistemperatur in der VicareApp sehen.
Ich vermute du hast hier das Fenster im Screenshot so verschoben dass man das nicht sieht.
Zudem hast du vermutlich eine Vitotrol 200-E als Raumtemperatursteuerung.
Bei der Vitodens 200 ist das jetzt so, dass hier nicht mehr gleich ausgeschaltet wird, sondern abhängig von der Raumtemperatur die Vorlauftemperatur reduziert wird. Da lauft dann der Brenner teilweise schon weiter.
Die Heizkteispumpe schaltet bei witterungsgeführtem Betrieb üblicherweise sowieso nicht mehr ab.
Wenn du das selber einstellen traust kannst du am Parameter 933.7 den Raumeinflussfaktor ändern. Der steuert die Differenztemperatur des Vorlaufes in Abhängigkeit zur Raumtemperatur.
Danke für die Antwort, es wurde bei der Einrichtung vom Dienstleister bestimmt viele Einstellungen auf Werkseinstellungen belassen, somit auch auf witterungsgeführt. Danke
Danke für die Antwort. Es ist sicherlich so, dass viele Einstellungen noch auf Werkseinstellungen stehen, somit auch auf " nur witterungsgeführt " , es scheint auch so zu sein, dass die Anlage beim erreichen der Raumtemperatur nicht mehr abschaltet - wie bei meiner alten Heizung - sondern max. entsprechend den eingestellten Raumeinflussfaktor, die Vorlauftemperatur absenkt . Danke
Wurde den in der Regelung Witterungsgeführt oder Raumtemperaturgeführt eingestellt?
Danke für die Antwort, ich kann es nicht sagen, wo kann ich das prüfen ?
In der Codierung auf Seite 71 in der Serviceanleitung.
Ansonsten gibt es noch bei der Inbetriebnahme die Auswahl über die Betriebsweise.
Du schreibst das witterungsgeführt eingestellt ist. Dazu sollte man dann eigentlich die Außentemperatur oberhalb der Kachel für die Heizkreistemperatur in der VicareApp sehen.
Ich vermute du hast hier das Fenster im Screenshot so verschoben dass man das nicht sieht.
Zudem hast du vermutlich eine Vitotrol 200-E als Raumtemperatursteuerung.
Bei der Vitodens 200 ist das jetzt so, dass hier nicht mehr gleich ausgeschaltet wird, sondern abhängig von der Raumtemperatur die Vorlauftemperatur reduziert wird. Da lauft dann der Brenner teilweise schon weiter.
Die Heizkteispumpe schaltet bei witterungsgeführtem Betrieb üblicherweise sowieso nicht mehr ab.
Wenn du das selber einstellen traust kannst du am Parameter 933.7 den Raumeinflussfaktor ändern. Der steuert die Differenztemperatur des Vorlaufes in Abhängigkeit zur Raumtemperatur.
Danke für die Antwort, es wurde bei der Einrichtung vom Dienstleister bestimmt viele Einstellungen auf Werkseinstellungen belassen, somit auch auf witterungsgeführt. Danke
Danke für die Antwort. Es ist sicherlich so, dass viele Einstellungen noch auf Werkseinstellungen stehen, somit auch auf " nur witterungsgeführt " , es scheint auch so zu sein, dass die Anlage beim erreichen der Raumtemperatur nicht mehr abschaltet - wie bei meiner alten Heizung - sondern max. entsprechend den eingestellten Raumeinflussfaktor, die Vorlauftemperatur absenkt . Danke