Hallo,
seit 2 Wochen haben wir für unser Mehrfamilienhaus (630m²) eine neue Anlage mit folgenden Komponenten:
Gas-Brennwert-Kessel Vitodons 200-W (60kW)
Regelung Vitotronic 200 HO1B
Diese hat vor der hydraulischen Weiche die Pumpe und danach zwei Heizkreisläufe mit jeweils einer Divicon (1 1/4 Mischer)
Seit ein paar Tagen ist mir aufgefallen, dass die Pumpe an der Heizung (die von Kessel zur Weiche pumpt) sehr laut und dauerhaft pumpt. Das hatten wir mal bei der Installation, nach einem Neustart war es wieder weg.
Die Einstellung an der Pumpe ist auf "Extern". Eingestellt ist:
Raum-Soll: 23 C,
Rediziert 18 C,
Max-Pumpe 75%,
Min-Pumpe 40%
Die Änderung der Min/Max brachte keine hörbare Veränderung der Pumpenaktivität. Stelle ich bei ca. 18-22 Grad die Raum-Soll auf ca. 16 geht alles aus (Heizung und Pumpe). Auch wenn ich die Pumpe von Ext auf 2 stelle, wird diese deutlich leiser.
Wenn die Raumtemperatur gleich oder knapp über der Raum-Soll liegt, gehe ich davon aus, dass die Therme aus bleibt und die Punpe höchstens ab und zu anspringt, aber nicht dauerhaft durchläuft. Ist das ein Fehlverhalten oder an welchen Parametern könnte es liegen?
Bevor ich die Firma kontaltiere hoffe ich auf Antwort ob dies (un)normal sei.
Vielen Dank!
Gruß,
Siggi