wir haben seit letzter Woche folgende Störung:
- Heizung bricht nach ca. 30 sekeunden Start ab - Fehlermeldung F05
- das Fehlerbild zeigt ja auf den Luft-Diff.Druckschalter
- aber Abluftgebläse läuft korrekt
- nach Abziehen des Schlauches von P2 startet die Heizung wieder korrekt (Diff.Druckschalter gibt frei)
- wir haben den Diff.Druck zwischen P1 und P2 gemessen, der schwankt zwischen 17-25 Pa
- der Servicemonteur hat den Anschluss P2 nicht wieder hergestellt, damit die Heizung startet.
Das Gebläse scheint nach meiner Einschätzung mit konstanter Drehzahl zu arbeiten.
Ich bin mir aber nicht sicher ob der fehlende Anschluss von P2 nicht ein Eingriff in die Sicherheitskette des Brenners ist.
Leider kann ich in der Dokumentation nicht erkennen für was P1 und P2 steht (Zuluft/Abluft)
Was könnten noch die Ursache für die Störung sein?
Mit freundlichenGrüßen
Thorum