Erstinbetriebnahme 10/1999
Geräte Typ: PWK 18
Bauart : B11BS
Kessel NR. 7520564
Fehlerbeschreibung:
Vorratsvolumen aus Durchlauferhitzer erreicht die Solltemperatur.
ist das Vorratsvolumen aufgebraucht so kommt bei maximaler Strömung nur ca 20°c und bei ca 1/3 Strömmung an der Grenze zum Brenner abschalten dann 35°c
Nachdem der Wasserschalter getauscht wurde wird nun auch bei voller Strömung bis zu 40 °c erreicht.
am Gerät eingestellt ist 75°c Für Durchlauferhitzer in Strömung und 50°c für internen Speicher
Bereits geprüft bzw. Getauscht:
1. NTC Wasserausgang Wiederstand geprüft und in Tolleranz
2.NTC am Durchlauferhitzer geprüft und in Tolleranz
3. Wasserschalter getauscht. Nun kommt zumindest wieder bis zu 40°c
4. Brenner Flamme für Vollast wird erreicht. Schauglas
was sind die verbleibenden üblichen Verdächtigen um wieder die Volle Temperatur bei Voller Strömung zu bekommen ?
Verkalkter Durchlauferhitzer ?
Edit: antworten sind Willkommen. anderenortes las ich das der Abgaswärmetauscher die mögliche ursache sei.
was würdet Ihr zu erst tauschen ?