Pendola PWK 18 Durchlauferhizer Liefert kein bzw. nur max 40°c

Erstinbetriebnahme 10/1999

Geräte Typ: PWK 18

Bauart : B11BS

Kessel NR. 7520564

Fehlerbeschreibung:

Vorratsvolumen aus Durchlauferhitzer erreicht die Solltemperatur.

ist das Vorratsvolumen aufgebraucht so kommt bei maximaler Strömung nur ca 20°c  und bei ca 1/3 Strömmung an der Grenze zum Brenner abschalten dann 35°c

Nachdem der Wasserschalter getauscht wurde  wird nun auch bei voller Strömung bis zu 40 °c erreicht.

am Gerät eingestellt ist 75°c Für Durchlauferhitzer in Strömung und 50°c für internen Speicher

Bereits geprüft bzw. Getauscht:

1. NTC Wasserausgang Wiederstand geprüft und in Tolleranz

2.NTC am Durchlauferhitzer geprüft und in Tolleranz

3. Wasserschalter getauscht. Nun kommt zumindest wieder bis zu 40°c

4. Brenner Flamme für Vollast wird erreicht. Schauglas

 

was sind die verbleibenden üblichen Verdächtigen um wieder die Volle Temperatur bei Voller Strömung zu bekommen ?

Verkalkter Durchlauferhitzer ?

1 ANTWORT 1

Edit:  antworten sind Willkommen. anderenortes las ich das der Abgaswärmetauscher die mögliche ursache sei. 

was würdet Ihr zu erst tauschen ?