Während der Woche der Wärmepumpe haben Sie bundesweit die Möglichkeit, die innovative Wärmepumpentechnologie näher kennenzulernen. Mit über 50 Informationsveranstaltungen beteiligt sich Viessmann Climate Solutions an der Aktionswoche und lädt Sie herzlich ein – vor Ort oder online – dabei zu sein.
Mehr erfahren →Hallo Community,
ich hätte eine Frage zu den technischen Daten der oben genannten Anlage.
Ich benötige die Stromkosten der Heizanlage für eine Pauschale Berechnung für die Mieter.
Es gibt leider im Handbuch keine Auflistung der technischen Angaben z.B. (Max. elektr. Leistungsaufnahme einschl. Umwälzpumpe).
Kann mir jemand diese Informationen geben?
Danke und Gruß
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Du kannst davon ausgehen, dass eine ,,normale,, Therme zwischen 50 und 100W verbraucht. Ist davon abhängig, mit welcher Leistung gerade gefeuert wird. Und natürlich, ob die Umschaltung WW/Heizung in der Therme erfolgt.
Bei älteren Geräten können es auch 150W werden, da hier kaum HE-Pumpen verbaut wurden.
Du kannst davon ausgehen, dass eine ,,normale,, Therme zwischen 50 und 100W verbraucht. Ist davon abhängig, mit welcher Leistung gerade gefeuert wird. Und natürlich, ob die Umschaltung WW/Heizung in der Therme erfolgt.
Bei älteren Geräten können es auch 150W werden, da hier kaum HE-Pumpen verbaut wurden.
Hi Franky,
Danke für deine Antwort. Ich habe das Service PDF mittlerweile dazu gefunden. Sind 117 Watt laut PDF bei diesem PUK Gerät.
Danke und Gruß