Woche der Wärmepumpe

Während der Woche der Wärmepumpe haben Sie bundesweit die Möglichkeit, die innovative Wärmepumpentechnologie näher kennenzulernen. Mit über 50 Informationsveranstaltungen beteiligt sich Viessmann Climate Solutions an der Aktionswoche und lädt Sie herzlich ein – vor Ort oder online – dabei zu sein.

Mehr erfahren →
Woche der Wärmepumpe
abbrechen
Suchergebnisse werden angezeigt für 
Anzeigen  nur  | Stattdessen suchen nach 
Meintest du: 
Beantwortet! Gehe zur Lösung.

Parameter B5 „Sparfunktion Raumtemperatur": auch dann wirksam, wenn Parameter B0 „Raumtemperaturaufschaltung“ auf Einstellung „ohne“ „0 “ steht?

Kessel Vitodens 300 W, Fernbedienung Vitotrol 300:

Die Heizung läuft witterungsgeführt ( Paramter B0 : 0 ) , Raumeinfluss über Fernbedienung gibt es also micht.

Der Parameter B5 : "Sparfunktion Raumtemperatur" greift aber auf die Raumtemperatur zurück.
Kann er das auch bei obiger Einstellung?

1 AKZEPTIERTE LÖSUNG

Akzeptierte Lösungen
Hallo Wärmefreund,

über die Adresse b5 wird lediglich das Verhalten der Heizkreispumpe geändert und nicht der Einfluss auf den Brenner. Die Adresse ist also auch ohne Raumeinfluss (Adresse b0) wirksam.

Beste Grüße °be

Lösung in ursprünglichem Beitrag anzeigen

2 ANTWORTEN 2
Hallo Wärmefreund,

über die Adresse b5 wird lediglich das Verhalten der Heizkreispumpe geändert und nicht der Einfluss auf den Brenner. Die Adresse ist also auch ohne Raumeinfluss (Adresse b0) wirksam.

Beste Grüße °be
Danke, die Info hilft.
Top-Lösungsautoren