Hallo MarkusNi,
wurde denn mal ein hydraulischer Abgleich an deiner Anlage durchgeführt?
Falls ja, scheint die interne Pumpe nicht ausreichend zu sein, für die vorhandene Hydraulik.
In dem Fall sollte ggf. eine zusätzliche externe Pumpe installiert werden.
Das solltest du durch deinen Fachbetrieb prüfen lassen.
Da der Vitodens 222-F keinen Volumenstromsensor besitzt, werden auch nicht die zugehörigen Parameter (86/ 87) angezeigt.
Gruß Benjamin vom Customer-Care-Team
Das wäre eine Bastellösung und dazu kann ich keine Aussage treffen.
Sinnvoller bzw. fachmännischer wäre es eine hydraulische Weiche zu installiere und dahinter entsprechend eine stärkere Pumpe zu setzen.
Die Nachrüstung eines Volumenstromsensors ist nicht möglich.
Hallo Markus,
die interne Pumpe darf nicht ausgebaut werden. Damit würde die Betriebserlaubnis des Vitodens erlöschen.
Dein Gerät hat eine Grundfoss UPM3 Pumpe. Das ist auch eine HE Pumpe wie die Alpha2.
Stell die Drehzahl so hoch ein, dass die Heizkörper am Dach warm werden.
Ob die Pumpe dann 15W oder 20W verbraucht ist doch nicht dramatisch, das geht bei den vielen Stand-by Verbrauchern unter.
Wenn eine Pumpe weniger Volumenstrom zu fördern hat (Heizkörper geschlossen) geht automatisch der Stromverbrauch zurück.
Alternativ die von Benjamin genannte Variante mit der Weiche und zusätzlicher Pumpe.
Die OTC dürften in Richtung 1000-1500€ gehen
Zusätzlich braucht das Gerät dann durch die Weiche mehr Gas, weil der Wirkungsgrad schlechter wird und 2 Pumpen verbrauchen Strom.
Lass die Pumpe einfach mit höhere Drehzahl laufen - fertig.
VG Michael