Menü-Einstellung 1240.0 weicht vom Handbuch stark ab:
1 Automatik
2 Modulation Wärmeanforderung sollwertgesteuert
Lt. Handbuch soll:
7 Ausschalten im reduzierten Betrieb...
Der Fachbetrieb konnte mir die geänderte Funktionalität unter 2 nicht erklären
Was bedeutet sie?
Auch wir haben das Problem, dass die Primärkreispumpe fleißig im Heizbetrieb durchläuft auch wenn der Brenner aus ist. Im Sommer Betrieb so wie aktuell ist sie aus.
Das wirbelt unseren 500L Schichtungs-Warmwasserbehälter kräftig durch und drückt die Warmwassertemperatur nach unten.
Das geht garnicht und ich als QS-Leiter eines großen Elektronikunternehmens sage Gans klar das ist eine Abweichung und ein reklamierbarer Mangel.
Könnte bislang auch hier im Forum keine Beschreibung der Menüfunktion finden. Wer kann es erklären?
Therme Vitodens 200-W B2hf 19kW
SNr. : 7956226211543122 seit
Oktober 2022 online mit Vissmann verbunden
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Hallo,
Hab selbst durch Wühlen in der Community eine akzeptable Lösung gefunden.
Trick: Aussenfühlerfunktion hab ich mit Kältespray geprüft = Funktioniert, da der Spray ja Frost simuliert und dann mit Fön wieder aufgewärmt. = Funktioniert ebenfalls.
Dann Raumthermostat organisiert zur Probe dank benachbarten Vissmann Heizungsinstallateur. Mal schauen ob dann auch alles läuft. Bin gespannt
Unsere Anlage ist witterungsgeführt über Aussenfühler. Gruß UlliS
Hab heute morgen verschiedene Tips in der Community bzgl. Einstellung 1240.0 gefunden. https://www.viessmann-community.com/t5/Gas/Vitodens-200-W-B2HF-11Heizkreispumpe-bei-reduziertem-Betr...
Werde mal probieren. Einschließlich Raumfühler.
Hallo,
Hab selbst durch Wühlen in der Community eine akzeptable Lösung gefunden.
Trick: Aussenfühlerfunktion hab ich mit Kältespray geprüft = Funktioniert, da der Spray ja Frost simuliert und dann mit Fön wieder aufgewärmt. = Funktioniert ebenfalls.
Dann Raumthermostat organisiert zur Probe dank benachbarten Vissmann Heizungsinstallateur. Mal schauen ob dann auch alles läuft. Bin gespannt