Hallo jobemoe,
ich war mir eigentlich ziemlich sicher dir schon geantwortet zu haben. Anscheinend war dem nicht so, tut mir leid.
Der witterungsgeführte Betrieb funktioniert auch ohne Mischer. Du kannst den Außensensor und die 100 OT einfach an der Regelung anschließen.
Stelle an der Vitotrol bitte Folgendes ein:
Gehe auf "MODE" >> "Einstellungen" >> wähle "Regler" aus >> bestätige mit "OK">> und wähle dann "AT Regler" aus und bestätige wieder mit "OK".
Wenn wieder das Problem mit der Zündung auftritt, überprüfe bitte an der Vitotrol, welche Soll- und Isttemperaturen angezeigt werden. Die Abfrage kannst du über die Taste INFO starten.
Beste Grüße °pa
Viele Grüße
Patrick vom Customer-Care-Team