Hallo,
gibt es für die Mirola MB-1861 noch das Abgasrohr als Ersatzteil? Der Schornsteinfeger sagt, meins ist undicht und zieht Frischluft. Wenn es aufgrund des Alters der Anlage nichts mehr gibt, was wäre die Alternative? Außer neue Heizung. 🙂
Danke
Gelöst! Gehe zu Lösung.
Die Dichtungen auf S. 45 sollten passen.
Könnte auch sein, dass das Mündungsrohr durch UV-Licht zerstört ist. Ist aber auch noch lieferbar.
Als Zusatz: Die Rohre sind aus Kunststoff und eine Heizungsfirma verneinte das Vorhandensein von Ersatzteilen. Ob`s stimmt?
Wie kann man hier Fotos einstellen?
Grüße
Da dürften schon neue Dichtungen reichen. Wenn sich von Vi niemand meldet, mal hier anfragen:
Gruß
Heizing
Danke!
Morgen kommt jemand von einer Heizungsfirma und will sich das mal ansehen.
Ich werd`s probieren.
Oliver
Bleib hartnäckig, die wollen natürlich eine Neuanlage verkaufen.😁
Gruß
Heizing
Wenn ich könnte, würde ich es selbst machen.
Die Dichtungen auf S. 45 sollten passen.
Könnte auch sein, dass das Mündungsrohr durch UV-Licht zerstört ist. Ist aber auch noch lieferbar.
Vielen Dank!
Da schaue ich gleich mal nach. Muss nur noch den passenden Durchmesser der Rohre herausfinden. Die werden ja nicht auch 70 mm haben, wie die Revisionsöffnung. Vermute mal, 80 mm.
Danke, Du hast mir schon sehr geholfen.
Oliver
Schau mal hier auf Bild 5. Da ist die Pos. 103 tatsächlich mit DN 70 angegeben.
Mach mal den Revisonsdeckel auf, wenn innen ein Alurohr ist, ist es wohl eine 70er, dann bleibt wohl nur diese Lösung:
Gelöst: AZ-System für Mirola MB 18 kW - Viessmann Community (viessmann-community.com)
Noch ein Tipp:
Der schwarze Kleinverteiler oben ist bei dir in die falsche Richtung montiert. So wie auf Bild 5 ist es korrekt. Kein sein, dass das bei dir wegen der Revisions- / Messöffnung nicht anders ging. Dann sollte man aber eine separate Tropfschale unterlegen, da bei einer Undichtheit das Wasser so nicht in die rechteckige Tropfschale gelangt.
PS: Die Durchdringung der Dampfsperre ist auch nicht gerade normgerecht.😁
Danke nochmal für dein kritisches Auge. Der Kleinverteiler und überhaupt die ganze Heizung ist aber 1997 von einer Fachfirma verbaut worden. Ich hatte damals wie heute keine Ahnung von sowas. Das mit der Dampfsperre ist allerdings ein Witz.
Im Inneren befindet sich ein Kunststoffrohr, kein Alu.
ok, dann ist das schon das Neuere aus Kunststoff. Hat das eigentliche Rohr innen auch 70mm? Die Revisonsöffnung nur zu messen reicht nicht . Bei 70mm sollte das hier (hoffentlich) passen
https://www.viessmann.com/etapp/parts/de/0500/7818678
Auch mal prüfen, ob sich evtl. nur die Rohre auseinandergeschoben haben. Aber bei Kunststoff sollte die Heizungsfirma auf jeden Fall eine Lösung finden.
Revisionsdeckel wieder kräftig zudrehen, sonst tritt Wasser aus.