Neuer Brenner pfeifft unerträglich - Viessmann Rexola-biferral-RN, Typ RBR23

Hallo Heizungsprofis,
bei 30 Jahre alter Viessmann Erdgasheizung wurde im August der Brenner gewechselt (600 EUR). Nun pfeift und dröhnt die Heizung, so dass die Nachtruhe gestört ist und wenn ich im neben der Heizung stehe, dann ist das Geräusch unerträglich laut. Das Pfeiffen kommt so alle 10' mit einer Dauer von 2'. Bei wärmeren Außentemperaturen ist da Geräusch etwas leiser. Sehr unschön!

Der Heizungsbauer sagt, dass die Viessmann Ersatzteile nicht mehr so richtig zu dem alten Kessel passen. Er empfiehlt einen neuen 24 KW Brennwert-Kessel für 10t EUR.

Das schmerzt. Ist das alte Heizgerät nicht zu retten? Es sieht aus wie neu. Schluchtz. 😉
Viessmann Rexola-biferral-RN, Typ RBR23, Serial: 751831406977

1 ANTWORT 1

Hallo ThomasH65, 

hier sollten durch den Fachbetrieb noch einmal der Sitz der Brennkammer und die Düsendrücke geprüft werden. Wenn dies alles keine Besserung bringt, gibt es eine etwas unkonventionelle Lösung, indem man im unteren Bereich der Brennkammer ein kleines Dreieck hereinschneidet. Dies verändernd den Luftzug und sollte das Geräusch beheben. 

Viele Grüße
Patrick vom Customer-Care-Team