Neue Vitodens 300W B3HG keine Warmwasseraufbereitung

Hallo zusammen,

ich habe eine Vitodens 300 W neu installiert bekommen und nun habe ich folgendes Problem .

Ich habe eine Anlage mit einem Solar Pufferpeicher und externen Zirkulationspumpe. ( Solaranlage ist noch nicht angeschlossen )

Heizung über Heizkreis 1 läuft ohne Probleme, aber aus welchen gründen auch immer, wird mein Speicher nicht aufgeheizt ( Brauchwasser ) . Wenn ich manuell die Aktoren anspreche schaltet das Ventil um und beheizt ordnungsgemäß .

Aber im normalbetrieb wird mein Speicher nicht geladen . Nur die Heizung funtioniert . ( 3 Wege-Ventil schaltet nicht um )

Warmwassertemperatur ist auf 55 Crad eingestellt .

Kann mir hier jemand eine tipp geben woran das liegen könnte ?

Vielen Dank

1 ANTWORT 1

Die Reglung muss entsprechend der Anlagenkonfiguration per Menü oder mit Hilfe der Inbetriebnahme - App programmiert werden. Ich denke zu einer Neuinstallation gehört eine ordnungsgemäße Inbetriebnahme, Einweisung des Kunden und ein Protokoll.

 

MfG

W.F.